【讨论】实际项目中太阳能热水系统设计的问题
陈水
陈水 Lv.6
2012年06月15日 17:24:22
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 5. 2.13 高层建筑热水系统的分区,应遵循如下原则: 1 应与给水系统的分区一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施; 2 当采用减压阀分区时,除应满足本规范第3.4.10条的要求外,尚应保证各分区热水的循环。 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)

5. 2.13 高层建筑热水系统的分区,应遵循如下原则: 1 应与给水系统的分区一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施; 2 当采用减压阀分区时,除应满足本规范第3.4.10条的要求外,尚应保证各分区热水的循环。

《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)

4 .2.3 热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施。用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02 M P a , 并应符合下列规定:
1 冷水、热水供应系统应分区一致;
2 当冷、热水系统分区一致有困难时, 宜采用配水支管设可调式减压阀减压等措施, 保证系统冷、热水压力的平衡;
3 在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。
免费打赏
陈水
2012年06月15日 17:32:38
2楼
以上罗列的是两本规范中的条款,对于住宅太阳能能系统,专业公司往往从造价角度,设计的系统采用如下方式:
----冷水系统由地下室变频系统直供;
----热水系统由屋顶水箱+设置在屋顶的变频直供,冷水水源由地下室的变频装置提供;

大家讨论一下:
1:这种冷热水分区供水的方式,符合规范的要求吗?
2:如果设置有支管减压阀,能符合规范要求吗?
3:那位有实际项目,已经竣工投入使用的,冷热水供水水压稳定吗?水温波动厉害吗?
4:同样的系统,如果热水改为闭式,造价能增加多少,对水压稳定有没有本质上的帮助?
回复
hbwwf2001
2012年06月15日 18:32:30
3楼
感谢楼主无私奉献!
回复
陈水
2012年06月16日 22:56:15
4楼
管理员去哪里了,热水论坛人气太不足了,建议版主把本稿置顶,以便于更多的同志关注。
回复
sybxbjb
2012年06月17日 19:47:37
5楼
热水工程设计规范的所有设计规定本意是尽量使各用水点的冷热水压力平衡,趋于一致.太阳能热水器由于热水是从上而下,冷水从下而上,即便都用变频泵等压供水,在同楼层冷热水压力与也不可能一致.一般情况,忽冷忽热的产生冷水压力流量变化的因素为多,解决也困难,所以可以考虑混合温水少用冷水,而少混合冷水就要降低热水.而太阳能热水供水温度温差大的问题可以通过恒温混水阀来调整,保持50度以下的供水温度,用水点即可以少用冷水甚至不用冷水.
热水工程的热水循环还是要做的,不然热水管中的冷却水就要放掉了,浪费水了.
回复
d_chun
2012年06月20日 09:55:31
6楼
冷水系统由地下室变频系统直供;
1:这种供水方式,只要变频水泵参数选择合理,是符合规范要求的.
2:设置支管减压也是一种平衡冷热水压力的办法,但减压阀后的热水就不能做回水了.
3:本人做过几个酒店项目已运行多年,采用的供水方式为冷热水分别变频水泵供给,其中一个涉外五星级酒店约400个客房,入住高峰期基本天天有投诉水温波动的问题.现新设计已不考虑在酒店采用这种供水方式,但住宅可自行考虑.
4:本人做设计的,对造价方面实在了解不多,但系统改为闭式需要增加换热罐,增加冷水泵流量,可以省去热水泵,主要设备的差异就这些,但对稳定水压效果明显.
回复
liminxu
2012年06月20日 11:36:04
7楼
回复
yaozi33
2012年06月20日 11:41:03
8楼
路过学习学习,帮楼主顶顶!
回复
lookfish1982
2012年06月20日 13:52:24
9楼
冷热水不同源,理论上问题肯定会有,但是我这里也没哟实际使用的反馈意见,帮楼主顶下,希望有这方面经验的同志,给出下答案
回复
glxfl
2012年06月20日 14:19:58
10楼
看的云里雾里……好像是可以整个罐灌,先把冷热水混合以便控温,是吧?
回复
zl19830211feng
2012年06月20日 16:01:28
11楼
好像大家一般也都这么做的
回复

相关推荐