日光灯断电后3分钟才会不亮的原因?
lengshu789
lengshu789 Lv.5
2012年06月15日 16:56:49
来自于照明工程
只看楼主

配电室有12盏日光灯。电源为C65类空开 到 壁装开关。 当按下壁装开关断电,日光灯会全部瞬时熄灭。而不按壁装开关,直接断C65类空开,有二盏灯不会瞬时熄灭,其中一盏是断电后3-4S就不亮了,而另一盏差不到3分钟才会不亮。这是什么原因?

配电室有12盏日光灯。电源为C65类空开 到 壁装开关。 当按下壁装开关断电,日光灯会全部瞬时熄灭。而不按壁装开关,直接断C65类空开,有二盏灯不会瞬时熄灭,其中一盏是断电后3-4S就不亮了,而另一盏差不到3分钟才会不亮。这是什么原因?
免费打赏
zt1119
2012年06月15日 22:30:45
2楼
没有 火线进开关么?~
回复
lingxuct
2012年06月16日 11:12:04
3楼
楼主不是关墙壁上的开关吧,是关那C65微断。

故障情况,不是不灭的灯与开关断不开,而是那灯里的充电电池坏了,最长的只有3分钟!

一般变电所所里会装应急照明,是常用照明(日光灯)的灯具内加了一套应急照明的电路,内有充电电池和自动切换继电器,当电源断开时,应急照明自动点亮,但要求点亮时间(设计)一般为40分钟。
回复
z718623944
2012年06月17日 19:44:25
4楼
学习中
回复
wqy3070693
2012年06月18日 00:49:56
5楼
学习中
回复
lengshu789
2012年06月19日 08:24:45
6楼

空开是三相的。火线进小开关了。
回复
lengshu789
2012年06月19日 08:30:01
7楼

嗯,是断C65空开。应急灯是装在配电室外面的。日光灯也为普通的日光灯,一套灯里,有二盏日光灯。但12盏灯,仅有二盏灯异常,其它正常。如果说这二盏是应急用的,那也没单独标识,不像公司的做法。
回复
sijiyanyin_1
2012年06月19日 12:48:06
8楼
日光灯就是靠荧光来发光的

日光灯里面充的是惰性气体,玻璃管上涂的荧光物质。

高电压击穿气体导电,使得惰性气体被激发,激发后发射出的射线,使得荧光物质发出辉光。

那个现象是正常的,积累的能量不可能迅速被消耗掉,回过一段时间(时间很短)消失
回复
caowupingcwp
2012年06月19日 14:25:08
9楼
回复
lengshu789
2012年06月21日 10:41:26
10楼

谢谢,但这不是还是不能解释,“断小开关,马上不亮”“断总开关,要三分钟才不亮”的现象
回复
crystal_2
2012年06月21日 15:03:45
11楼
搞了半天 还是不明白 ,没有说清楚,你说是气体放电灯,但是为什么只有单单的两盏一场啊 !