中小学校的综合总用水量怎么计算??
zhqjj
zhqjj Lv.2
2006年12月11日 16:21:28
只看楼主

我现在正作一中小学校的设计,工程总共有大小教学楼,办公楼,体育管,食堂及宿舍等9栋建筑。查规范可得各栋建筑的用水量,但学校总的用水量不可能是把所有建筑的用水量简单相加就了事了吧,总共只有那么多学生和教职工。但又该怎样来汇总了算,我想了半天还不是很清楚。渴望各位大侠赐教!!!!

2006年12月12日 00:19:17
2楼
就是相加
回复
zhqjj
2006年12月13日 08:58:23
3楼
简单相加我认为有重复计算之嫌,不知还有什么高见?
回复
wzq971539
2006年12月13日 09:59:53
4楼
对于一般的中小学校而言,白天学生呆在寝室、食堂的机会非常少,对于半军事化管理的学校更是如此,所以住宿部分可以单独考虑,食堂也可以单独考虑,其它建筑合在一起考虑,然后取三者中最大的作为综合用水量,如果不放心,可以乘上一个安全系数
回复
zhqjj
2006年12月19日 14:37:18
5楼
有道理,不知道还有没有作过类似设计的同仁能提点好的建议!?
回复
sdmzq
2008年09月17日 08:09:36
6楼
针对有宿舍楼的学校 我认为只要考虑全部学生 教师住校用水量 就可以了。