10KV KYN28A柜 互感器变比1250/5A 开关上下都安装三线圈式电流互感器,有什么好的方案.
10KV KYN28A柜 互感器变比1250/5A 开关上下都安装三线圈式电流互感器,有什么好的方案.
2楼
转到元件成套.
回复
3楼
先说一下做什么用?
一般三线圈CT一组就足够用了.如0.5/10P10/10P10或0.2/0.5/10P10
回复
4楼
现在0.5/10P10/10P10和0.2/0.5/10P10都用得较多。
回复
5楼
一台柜共有6只三线圈互感器
回复
6楼
将柜子做成等高柜,电流互感器装3个在母线室
回复
7楼
最好不要采用这种做法。制造厂能解决,但维护、检查、试验很难。
回复
8楼
我想常用的中置柜的结构是不能满足的。
回复
9楼
中置柜能不能装触头盒式互感器,现在有这种专配KYN28A柜的互感器吗?
回复
10楼
高低柜也可以~~~
回复
11楼
可以满足~~~~~~~标准柜~~
回复