2P断路器和1P+N的断路器
tianhb
Lv.2
2006年12月11日 13:27:23
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
2P断路器和1P+N的断路器在构造上有什么区别?它们各自的适用场合?
2P断路器和1P+N的断路器在构造上有什么区别?它们各自的适用场合?
免费打赏
lggufei
2006年12月11日 14:59:44
2楼
2P断路器和1P+N的断路器都是能够断开L和N的断路器.
区别在于,1P+N的N上无短路保护.
所以1P+N的构造要比2P的简单些.价钱也便宜些.
所以1P+N主要用于普通的不需要N极保护的单相回路.
而2P的应用要比1P+N范围要宽一些.
总之:能用1P+N的场所一定能用2P;而能用2P的场所却不一定能用1P+N.