兄弟们,问一个关于消防的问题,谢谢
whmrt
whmrt Lv.2
2006年12月11日 09:47:34
只看楼主

很菜的一个问题消防系统基本参数里面,那个作用面积的具体意义是什么?

很菜的一个问题
消防系统基本参数里面,那个作用面积的具体意义是什么?
免费打赏
saerka_rock
2006年12月11日 10:21:44
2楼
简单地讲,就是发生火灾时,喷淋能有效灭火的火灾面积,超出这个面积,喷淋系统可能不能起作用了。
回复
jjplj
2006年12月11日 15:37:37
3楼
每个危险等级着的火书布不同等级大小的,基本上作用面积内的喷头作用可以扑灭同危险等级的火灾,一本火灾不会再大的,再打的话就是危险等级定错了。
回复
yanglan
2006年12月11日 18:24:59
4楼
就是用来计算的面积, 假如你有个很大的厂房或仓库,计算用的面积就是那个作用面积,如果火灾很大,开发的喷头数多于作用面积内的喷头,那么系统即宣告失败 。
回复
whmrt
2006年12月12日 08:17:50
5楼
谢谢啊,我想的和这意义差不多,就不确定
回复
yjjnf2000
2007年09月19日 13:29:50
6楼
一般作用面积里的喷头数量不是很多,就十几个!但是一个喷淋泵、一个报警阀往往控制上百个喷头,为什么不是一起喷水的(我以前以为全部喷头都是一起喷的)?它们同接一个配水管,又没有安装别的设备,怎么控制某些喷水,某些不喷水呢?是什么原理?
回复

相关推荐

APP内打开