某工程排水原设计用的是排水方沟-1.8米*2.4米,请教各位如果变更为圆管应用多大的排水圆管?是否有换算的公式?盼回复!!!
某工程排水原设计用的是排水方沟-1.8米*2.4米,请教各位如果变更为圆管应用多大的排水圆管?是否有换算的公式?
盼回复!!!
2楼
是不是问题问的太菜了?没有人回复???
回复
3楼
换成流水截面一样就行了吗
回复
4楼
过水断面都不知道啊。。。。。
回复
5楼
按满流
回复
6楼
知道过水断面不是更好
回复
7楼
按满流算过水面积
回复
8楼
根据设计坡度及断面,可以查阅水力计算手册得知其过流量,然后按此流量和坡度查手册就可找到对应的圆管,不过据我的经验,这样大断面的方沟用圆管替代会不经济
回复
9楼
首先要说明是雨水还是污水,是雨水按照满流,计算出矩形沟的水力半径,对圆管来说,水力半径=D/4,这样就知道了。
如果是污水,得到最大充满度,同样可以得到对应的圆管。
回复
10楼
按照水力计算手册中2个计算方法,计算一个折算系数就好了。不过最好是按照设计坡度等计算流量再换算
回复