洁净车间保持正压的方法
lyyzh2000
lyyzh2000 Lv.3
2006年12月10日 21:18:44
只看楼主

我们的净化车间采用的是新风空调经过初效、中效过滤后送到车间夹层,再有小循环风机通过高效过滤器送到车间,近段时间发现车间的压差不够,而且新风频率,没有变化。车间也没有漏风现象,请问这种现象与车间的高效过滤器阻力有关吗?

我们的净化车间采用的是新风空调经过初效、中效过滤后送到车间夹层,再有小循环风机通过高效过滤器送到车间,近段时间发现车间的压差不够,而且新风频率,没有变化。车间也没有漏风现象,请问这种现象与车间的高效过滤器阻力有关吗?
免费打赏
jian2194
2006年12月11日 10:33:16
2楼
应该和 车间的高效过滤器阻力 关系应该是有的, 但可能不是主要原因.
可能是你 新风空调的初效、中效过滤 有问题拉! 初效、中效过滤 的初阻力是多少 ?现在的阻力是多少? 是不是该更换,或有什么地方堵在上面拉?
回复
liangguotao163
2006年12月12日 10:14:29
3楼
洁净车间保持正压的方法为送风量>回风量,5Pa~10Pa的正压大约为空间的2次换气,初中高效过滤网应及时更换,保证通风要求
回复
solon8314@co163
2006年12月12日 11:02:30
4楼
同意二楼的。。。