井字梁布置,导致框架梁扭距过大,怎么处理
dd7313063
dd7313063 Lv.2
2006年12月10日 17:38:35
只看楼主

其他柱网8mx8m,有些8mx9m,楼面活载3.5,广夏计算,圈中的梁箍筋超,可否把井字梁搭在主梁设置为铰接?而实际上扭距存在这么大吗?怎样才更接近实际?

其他柱网8mx8m,有些8mx9m,楼面活载3.5,广夏计算,圈中的梁箍筋超,可否把井字梁搭在主梁设置为铰接?而实际上扭距存在这么大吗?怎样才更接近实际?


1165743514052.jpg

7c33411724a67962af4b.rar
0 B
立即下载
免费打赏
dd7313063
2006年12月10日 17:40:34
2楼
附件是井字梁的平面布置图,请各位大虾给点意见
回复
mayunjun
2006年12月11日 09:29:08
3楼
计算时将井字梁端部简支于框架梁上(需人工干预设置铰接),使计算结果更趋于合理,并确保井字梁端跨的计算安全,在软件中要对井字梁边缘支座进行铰接定义处理。
回复
zcs182
2006年12月11日 20:13:34
4楼
铰接处理就可以了,你那个框架梁实际上对你的井字梁的约束不会有那么大,因为两个梁的刚度不会相差很多,所以如按固端计算会让框架梁与井字梁相交处产生角位移,对框架梁不利,只能按铰接少配钢筋,让次梁在该处产生塑性角,减少对框架梁的不利影响
回复
zcs182
2006年12月11日 20:27:56
5楼
不过铰接后该处面筋不得少于底筋的1/4,混凝土规范规定的,哪条忘了.
回复
zcs182
2006年12月11日 20:29:30
6楼
不过该处梁的面筋不得少于底筋的1/4,混凝土规范规定的,哪条忘了.
回复

相关推荐