请教:两台水泵并联运行时,管网压力是多少?
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2006年12月10日 15:28:24
只看楼主

请教:两台水泵并联运行时,管网压力是两台压力之和还是一台水泵的压力。(不考虑压力损失)谢谢!

请教:两台水泵并联运行时,管网压力是两台压力之和还是一台水泵的压力。(不考虑压力损失)
谢谢!
免费打赏
ma138239
2006年12月10日 17:16:00
2楼
该部分分几种情况讨论:
1、管网的加压范围以及水泵的扬程、流量;
2、如达不到管网承压范围,达到一定压力会严重影向水泵的使用寿命,压力增加幅度很小;
3、正常运行情况可以短时间内提高管网压力;
回复
萝卜花园
2006年12月10日 20:14:29
3楼
记得《水泵与水泵站》这门课中曾讲过,两台水泵并联工作时,理论上应该是水泵的流量相加,扬程不变,实际上并不是流量之和,而是比流量之和略小一些。
回复
suiyh1010
2006年12月10日 21:00:58
4楼
同意3楼的
回复
saerka_rock
2006年12月11日 10:05:05
5楼
2台水泵并联时工况点,扬程比单台水泵工作时的工况点要相对高一些,流量比单台水泵工作时流量的2倍要小。
2台水泵并联时工况点的扬程等于其中任意一台水泵的扬程。
回复
bingyu82615
2006年12月11日 10:56:58
6楼
把两台水泵的流量扬程曲线画出来 叠加在一起就很明显了 什么样的叠加都会一目了然,建议看看这方面的书
《水泵及水泵站》上面就有讲
回复
xjliao62
2006年12月11日 13:54:24
7楼
画画H~Q线就可以看到了啊
回复
skikdalcy
2006年12月11日 16:49:12
8楼
两台水泵并联工作,流量比两台单独工作的流量有所减少,但扬程有点增加。
回复
xiaojun
2006年12月11日 19:14:19
9楼
同意五楼,但这是在相同工况条件下,要不就没办法比较了!
回复
bx-zxl
2006年12月12日 00:06:37
10楼
理论上2台水泵并联时工况是单台水泵工作时流量的2倍,扬程是单台水泵工作时的工况点。
回复
simple
2006年12月12日 08:35:29
11楼
同意上面的观点,但一般理论上指的情况是管网条件不变化的条件下的状况,但实际情况往往是,当我们选了两台泵以后,管网就已经按两台水泵的合并流量来考虑了,已经不是只设一台水泵是选择的管网管径了,基于此,我们可以认为两台水泵并联以后流量相加,扬程不变。