问个我头疼的问题,关于10kV电缆的选择
icyb
icyb Lv.2
2006年12月10日 15:12:42
只看楼主

我在给一个城市设计一个10kV的配网,用双电源供电。一条回路的有功大约是6000-7600W之间,但是最大的一条回路有功是7830W,功率因素按照0.85计算,那么最坏情况下(一个电源点坏了,所有用户由另一个电源点独立承担)线路电流是532A。以前是按架空线考虑的,532A的电流问题不大,选185或240的都可以满足要求。185载流量是531A,240载流量是635A,都是铝线。现在这个城市要求全部采用电缆,我查了一下手册,300电缆的“容许持续载流量”是332A,与最坏情况下的532A的线路电流相差很多,不可以选用。当然,正常运行情况下,每个电源点带一半负荷,线路电流只有不到300A,那300电缆是可以满足的。但是我们必须考虑最坏情况呀!!!

还有,我又在一个手册上查到300电缆“长期容许载流量”是433A(铝)和558.6A(铜)。如果按照这个数据,那300的铜芯电缆似乎也可以,但是都用铜芯电缆不现实啊!

还有,“容许持续载流量”和“长期容许载流量”哪个是选取电缆的标准???

我被这个问题难倒了,我是新手,第1次做规划。求救有经验的朋友!谢谢!
免费打赏
wgz2001_2001
2006年12月10日 23:14:13
2楼
设计我不是很懂,但是做电缆这一行我倒是做了很久.现在我们做的城市配网.新建的都是用YJV22 3*300的电缆用于主电源.环网型的都是用这个.早些时候就是用YJLV22 3*240的.不过现在有新的规定不给用铝的了.所以全是用铜的.
回复
icyb
2006年12月10日 23:33:45
3楼
wgz2001_2001: 你好,请问,你说的YJV22 3*300的电缆容许长期载电流是多少? 现在都用铜的了?那价格要很高啊!!
回复
fresh_1983
2006年12月10日 23:37:03
4楼
可以一回路分两条电缆供吗?
回复
mjia
2006年12月11日 09:34:40
5楼
是呀,实在不行就用双拼供电,用300也就够了
回复
icyb
2006年12月11日 10:27:48
6楼

一回路分两条电缆供?那不就等于增加一倍的回路???通道怎么办?负荷点从哪个电缆出线?
回复
icyb
2006年12月11日 10:29:38
7楼
那通道呢? 这样不就等于增加1倍数量的回路? 要是考虑联络线\重构等情况,那不麻烦死?
回复
fresh_1983
2006年12月11日 20:13:08
8楼

这个明白什么意思.
就象架空线的分歧一样,你把原地区分两块,各引一段电缆来供.这样可以吗?
回复
zhulianbo
2006年12月12日 10:15:57
9楼
以上方法,确实有点勉强,不过还是非常感谢啊,哪有十全十美的的东西呢?
回复
icyb
2006年12月13日 13:32:51
10楼


我再考虑一下你的建议,谢谢!