急!! 求助啊
xj01142206
xj01142206 Lv.2
2006年12月10日 13:16:12
来自于中央空调
只看楼主

本人现在在做一个置换通风,下送顶回,是普通的办公室,要求送风速度是0.2m/s, 我按90w/m2的冷指标计算负荷,送风温差取4度(因为是下送怕有吹风感),计算送风量,但是算出来的风口面积很大,对不对啊?有没有高手指点一下谢谢谢谢谢!

本人现在在做一个置换通风,下送顶回,是普通的办公室,要求送风速度是0.2m/s,
我按90w/m2的冷指标计算负荷,送风温差取4度(因为是下送怕有吹风感),计算送风量,但是算出来的
风口面积很大,对不对啊?
有没有高手指点一下
谢谢谢谢谢!
免费打赏
vincent_nk
2006年12月10日 13:42:42
2楼
负荷不要用指标计算
回复
xj01142206
2006年12月10日 14:24:49
3楼
那怎么算啊? 用软件算吗?
回复
vincent_nk
2006年12月10日 14:46:38
4楼

是的
回复
xj01142206
2006年12月10日 15:06:45
5楼
为什么呀? 负荷取得太大了?
请高手明示
回复
zhengshg1979
2006年12月11日 08:58:54
6楼
风量大风口自然大,风口的风速比风管里的风速小的多,多设几个风口不就行了
回复
chenxinping123
2006年12月11日 15:02:56
7楼
0.2m/s 是指工作区的速度 不是指风口的送风速度
回复
yinbilin@co163
2006年12月12日 15:51:24
8楼
0.2是工作区,及到达人体头部的风速
风口先假设为3
再教核一下
大了的话加大风口
回复
czx663
2006年12月14日 14:00:34
9楼
负荷计算早就不能估算了,是强条,看到好多帖子都是按每平方米多少多少算的,审图是怎么过的??不懂
回复
xj01142206
2006年12月14日 16:02:03
10楼
谢谢 ,大家有没有这方面的资料啊?