现场施工变保护接地扁钢烧得冒烟(埋地部分),经检查是一馈出电缆单相接地(一相破皮与厂房钢结构碰在一起),为何250A空开不跳?
现场施工变保护接地扁钢烧得冒烟(埋地部分),经检查是一馈出电缆单相接地(一相破皮与厂房钢结构碰在一起),为何250A空开不跳?
12楼
能否详细描述下“接地扁钢烧得冒烟”,这里是谁跟谁的连接点?
回复
13楼
接地扁铁烧了冒烟,应该是三相不平衡造成中性点漂移,中性点电流太大而造成的吧,用钳形电流表测量一下;再说空开不跳闸是不是空开没有带漏电保护功能,不带漏电保护不动作是对的,除非发生短路现象才能使你装设的空开动作。
回复
14楼
变压器中性点N引下接地扁钢与接地装置
回复
15楼
空开不带漏电,烧得冒烟估计是当加热器了.
回复
16楼
我们公司的母线加工机电源线单相与金属软管短路,电线绝缘层烧焦,空开也没跳,配电盘与事故地点之间有20米。
回复
17楼
空开的缺点就是不够灵敏
回复
18楼
这种现象在施工现场多了,因为现场接地点至变压器中性点导通是通过大地作为导体导通的,回路电阻大,单项接地电流就小(扁钢烧得冒烟也不见得电流有多大),达不到空开动作的设定值,所以空开不会跳了。
回复
19楼
空开和漏电是有区别的,施工现场尽量多使用漏电开关,为了安全。
支持18楼的
回复
20楼
:lol....................
回复
21楼
就是因为空开的单相接地故障灵敏度不够,所以,JGJ46-2005强调要装漏电保护。
回复