现场单相接地空开为何不跳?
hma197548
hma197548 Lv.4
2012年06月14日 20:59:03
只看楼主

现场施工变保护接地扁钢烧得冒烟(埋地部分),经检查是一馈出电缆单相接地(一相破皮与厂房钢结构碰在一起),为何250A空开不跳?

现场施工变保护接地扁钢烧得冒烟(埋地部分),经检查是一馈出电缆单相接地(一相破皮与厂房钢结构碰在一起),为何250A空开不跳?
免费打赏
l454206326
2012年06月14日 21:37:52
2楼
带漏电保护吗?可能是瞬间电流没有动作吧
回复
sbihwqvb
2012年06月14日 21:41:23
3楼
是不是通路过长。当用电器用了
回复
zhiwozuiwo
2012年06月14日 21:45:54
4楼
换言之,总开也没跳,高压部分也没有动作?空开选型的问题,是否校验其灵敏性?
回复
天空蔚蓝
2012年06月15日 01:43:33
5楼
变压器是多大的?
空开是否选大了?
还有空开的短路保护是否坏了?
施工变压器的是空开漏电的吗?
回复
lingxuct
2012年06月15日 09:46:12
6楼
空开的最大弱点就是单相接地故障的灵敏度低。
回复
njhjh08
2012年06月15日 11:21:16
7楼
此现象施工现场比较多见。漏电保护是在用电设备的最后一级配电箱,此电缆可能是一二级配电箱之间的电源线,而且可能比较长,当用电器用了,施工现场的开关也有问题。
回复
hma197548
2012年06月15日 12:18:29
8楼
不带漏电保护
回复
hma197548
2012年06月15日 12:36:01
9楼
油浸变压器800KVA,旁边就是临时施工配电室,现场用电均从该(一级)配电室接出,所有开关无漏电保护。为节约成本,变压器高压用户外跌落保险保护控制!
回复
boeing_s
2012年06月15日 15:04:57
10楼
如果空开带漏保就肯定跳
否则不是金属性接地,接地电阻大,接地电流小,未必会跳空开
回复
hfqlm
2012年06月18日 13:41:27
11楼
接地电流小,空开动作不了
回复

相关推荐

APP内打开