最近,在做一个酒店的扩初设计。酒店16层,屋面60.9米,电梯机房顶70米,地下一层,层高3.9米,本来很好做的,问题是,建筑把屋顶层和电梯机房层局部做成了酒吧,这两层的消火栓和喷淋一上,水箱高度就不够了。那就上稳压设备,稳压设备以上,静压超过80米了,得,还得分区。各位碰到这种情况,怎么考虑?
兄弟们,讨论讨论吧!这种问题碰到的人应该多吧。
回复
4楼
分区吧。兄弟!不分的话审、复核通过了,还有施工图审查的老专家,老专家过了还有消防部门呢!
回复
5楼
那就酒吧间由稳压设备单独提供压力和流量,看是不是可行,从水箱引水。稳压设备和系统管网并联向酒吧间供水。
回复
6楼
为了审图、复核、施工图审查、消防部门审查,推荐你还是分区吧
回复
7楼
是啊,我原理图已经做完,现在是分区设计的,但在我做完以后,发现了这个问题,70来米的房子,又是稳压系统,又是分区,不知甲方会怎么想。不过,工程在外地,我既没办法和甲方沟通,也无法与消防局取得联系。先做吧,反正我们只做扩初。
回复
8楼
最近,在做一个酒店的扩初设计。酒店16层,屋面60.9米,电梯机房顶70米,地下一层,层高3.9米,本来很好做的,问题是,建筑把屋顶层和电梯机房层局部做成了酒吧,这两层的消火栓和喷淋一上,水箱高度就不够了。那就上稳压设备,稳压设备以上,静压超过80米了,得,还得分区。各位碰到这种情况,怎么考虑?
只有一个办法:修改建筑设计.因为违规了.
回复
9楼
屋顶水箱变水池,加个小泵吧。费用增加点,可是谁叫甲方玩浪漫,在屋顶还喝酒!!!!!浪漫是要付出代价的!!
回复
10楼
谢谢各位,我也觉得这两层酒吧一设很麻烦,最好是建筑肯修改。
回复
11楼
此工程应该使用两个报警阀以上吧,这样分区加稳压装置也没增加多少,只增加一套稳压装置,低区加上两套减压阀(接低区报警阀前),再将泵选大一级,其它还是保持,工程量、工作量也不大,照加就是了吧。
回复