例如:设计一多层钢框架平台 ,楼板用8mm花纹钢板,在PKPM STS框架输入楼板厚度时,好像能把花纹钢板的厚度与刚度等效为混凝土楼板的厚度,请教按照什么计算等效呢?1、一般按弹性模量等效。比如和C30混凝土的比值是6左右,那么一般像6厚的花纹钢板的话,就可以等效成6x6=36mm厚度的混凝土板2、如果等效的话,楼板须按弹性膜计算,否则36mm的混凝土楼板在satwe中也是按刚性楼板处理的。而很薄的花纹钢板往往会出现平面外翘曲,实际上达不到完全等效,一般可偏于安全按板厚为0简化。
1、一般按弹性模量等效。比如和C30混凝土的比值是6左右,那么一般像6厚的花纹钢板的话,就可以等效成6x6=36mm厚度的混凝土板
2、如果等效的话,楼板须按弹性膜计算,否则36mm的混凝土楼板在satwe中也是按刚性楼板处理的。而很薄的花纹钢板往往会出现平面外翘曲,实际上达不到完全等效,一般可偏于安全按板厚为0简化。
上面是其他论坛上找出来的,分析下两条回答到底怎么好。
疑问:1、等效为混凝土板是考虑钢板的刚度了,那建模的时候用着把它定义为弹性膜吗?
2、等效为混凝土板后因该就不用在输入钢板的重量了吧,就等效于混凝土板的重量了吧(没去比较过)。别喷。
3、如果把楼板定义为0厚板后面计算配筋用着定义为弹性膜不?不是程序定义为刚性吗?