我就是不改,和审图的吵起来了。大侠帮我评评理。最近做的一个联排的别墅,别墅一层自带一间汽车库,仅放置一辆车,那汽车库与别墅隔墙上开设的门需要做甲级防火门吗?以前做的别墅都有这种情况,但是从来没有提过这个问题啊!费解,希望各位帮忙解答一下!即下图中的M8
我就是不改,和审图的吵起来了。大侠帮我评评理。最近做的一个联排的别墅,别墅一层自带一间汽车库,仅放置一辆车,那汽车库与别墅隔墙上开设的门需要做甲级防火门吗?以前做的别墅都有这种情况,但是从来没有提过这个问题啊!费解,希望各位帮忙解答一下!即下图中的M8
2楼
审图要你改就改吧
回复
3楼
这个审图的说的时候是卡的汽车库防火规范第5.1.6条,我这个只有一辆车的汽车库,也要卡这一个规范吗?
回复
4楼
设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、修车库与其他部分应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔,
规范不是写的很清楚吗?
回复
5楼
应该按规范要求设置。不能以以前没要求为标准。
回复
6楼
汽车库防火规范第5.1.6条规定:贴邻其他建筑物时,必须采用防火墙隔开。难道门不需要做甲级防火门吗?
回复
7楼
审图的没错!
车库跟其他的使用空间是要以防火墙区隔的,所以当然是要用防火门。
这跟几辆车没关。
回复
8楼
大家都说的很对呢,这给几辆车没关系,也给以前的经验没关系,要依靠国家规范来做的
回复
9楼
这个地方审图即使说偏严,也应该按审图意见走。虽然现在防火门还真不怎么地
回复
10楼
就加个防火门吗
回复
11楼
这个确实很那个,规范上说的很清楚了!要设置防火墙!
回复