底层为会所的18层住宅(56m)是属于一类公建综合楼还是二类住宅?
starling
starling Lv.5
2004年07月02日 11:06:23
只看楼主

请问底层为会所的18层住宅(56m)是属于一类公建综合楼还是二类住宅?这二者消防用水量差别可大了呀!谢谢!

请问底层为会所的18层住宅(56m)是属于一类公建综合楼还是二类住宅?这二者消防用水量差别可大了呀!谢谢!
免费打赏
waj
2004年07月02日 12:11:47
2楼
属于二类商住楼,室外消火栓用水量20L/S,室内消火栓用水量30L/S。因为一层为会所,肯定会有一些商业及服务业场所。
回复
liaw
2004年07月02日 12:12:48
3楼
应该上是综合楼呀,你下面是店铺还好说,可是超过50m的呀
回复
liaw
2004年07月02日 12:15:00
4楼
你会所里面房间的功能应该明确
回复
starling
2004年07月02日 12:32:52
5楼
如果属于商住楼,也应该是一类吧,超过50m了?!
回复
luo451
2004年07月02日 13:29:03
6楼
我们的规范太粗啊,这种情况都不明确。但是,我觉得从火灾危险性的角度来推究的话,我觉得按二类住宅更合理一些。这种会所,一般来说也就一些棋牌室、乒乓房之类,火灾危险性应该不大。但你不知道审图或审批的人怎么理解呀!
回复
songjj-68
2004年07月07日 18:52:24
7楼
这样的建筑应为二类。