在梁柱中预埋给水管可以吗 ?
zzm13480590690
2006年12月09日 20:34:10
只看楼主

施工中发现,有给水管(PPR)从梁柱里面穿过的(从钢筋之间的缝隙),查了规范好像没说不行,但是总觉得好像不妥。。比如说检修就相当不便,各位同仁觉得这种方法行否?

施工中发现,有给水管(PPR)从梁柱里面穿过的(从钢筋之间的缝隙),查了规范好像没说不行,但是总觉得好像不妥。。比如说检修就相当不便,各位同仁觉得这种方法行否?
免费打赏
萝卜花园
2006年12月09日 22:22:13
2楼
可以在梁柱上预埋套管,然后给水管穿套管,好像不可以直截埋给水管吧!
回复
81882621
2006年12月10日 10:52:30
3楼
这主要看甲方,监理,和设计的要求.我们这里有些工程允许,有的不允许.
回复
ma138239
2006年12月10日 17:30:00
4楼
原则上不可以直接穿越结构,主要有以下几点原因:
1、如果直接穿越对PPR给水管的质量很难保证,因在搅捣砼的过程中,成品很难保护,它为热熔连接方式(在热熔过程中本身要注意加热时间、冷却时间)
2、在 预埋阶段必须加装钢套管(以保证结构的强度不被破毁),如穿越较大管径给水管,结构还要做必要的加强措施;
3、同时要考虑将来的检修方便;
4、规范规定:所有接口部分不能直接敷设在套管或楼板中;
回复
wangjian840522
2006年12月29日 17:11:03
5楼
应敷设套管后,可以!
回复
catte
2006年12月30日 16:17:00
6楼


赞同
回复
zhm19820520
2007年01月27日 20:55:31
7楼
