施工中发现,有给水管(PPR)从梁柱里面穿过的(从钢筋之间的缝隙),查了规范好像没说不行,但是总觉得好像不妥。。比如说检修就相当不便,各位同仁觉得这种方法行否?
施工中发现,有给水管(PPR)从梁柱里面穿过的(从钢筋之间的缝隙),查了规范好像没说不行,但是总觉得好像不妥。。比如说检修就相当不便,各位同仁觉得这种方法行否?
2楼
可以在梁柱上预埋套管,然后给水管穿套管,好像不可以直截埋给水管吧!
回复
3楼
这主要看甲方,监理,和设计的要求.我们这里有些工程允许,有的不允许.
回复
4楼
原则上不可以直接穿越结构,主要有以下几点原因:
1、如果直接穿越对PPR给水管的质量很难保证,因在搅捣砼的过程中,成品很难保护,它为热熔连接方式(在热熔过程中本身要注意加热时间、冷却时间)
2、在 预埋阶段必须加装钢套管(以保证结构的强度不被破毁),如穿越较大管径给水管,结构还要做必要的加强措施;
3、同时要考虑将来的检修方便;
4、规范规定:所有接口部分不能直接敷设在套管或楼板中;
回复
5楼
应敷设套管后,可以!
回复
6楼
赞同
回复
7楼
