求解释:绝缘板拉弧处正上方有水珠
lxgrabbit
lxgrabbit Lv.2
2012年06月14日 11:03:50
只看楼主

绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么该帖被浏览了30次 | 回复了3次 我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释 高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上正上方有水珠,反而正下方没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.

绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么该帖被浏览了30次 | 回复了3次
我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释
高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上正上方有水珠,反而正下方没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.

图片为绝缘板拉弧处为正上方.那里灰尘很大.大家看下附件.
leeon1972你好!核电的人不认可这种说法.有比较官方的数据和标准么?

11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg

免费打赏
laserscan
2012年06月21日 07:02:59
22楼
从搂主的描述看,显然第一:隔离扳上下的温度是不同的,上方温度高,而下方温度低。第二:隔离板上方与外界空气环境是相通的,并且外界环境温度高且湿度大。所以隔离板上方既有灰尘、也有凝露。
回复
laserscan
2012年06月21日 07:06:23
23楼
关键问题是这个箱变高压裸露部分与柜体的间距是太小了吧,不然会拉弧?
回复
lxgrabbit
2012年06月25日 11:54:41
24楼
你说的全部符合国标。
回复
lxgrabbit
2012年06月25日 11:58:03
25楼
距离不小,达到了要求。
回复
lxgrabbit
2012年06月25日 12:00:24
26楼
我也碰到过你所说的情况,但是只有这组高压柜中的环出柜有这种情况,旁边的进线柜五水迹。而且这台柜内其他地方无任何水珠,水迹。
回复
lxgrabbit
2012年06月26日 13:59:06
27楼
一个单元楼的负荷是怎么计算的?需要根据什么计算?
回复
song237358304
2012年06月27日 17:53:07
28楼
翻手册
回复

相关推荐

APP内打开