8mx8m的网格,做井字梁好吗
dd7313063
dd7313063 Lv.2
2006年12月09日 16:19:46
只看楼主

做商铺展厅之类的,楼面活载3.5井字梁截面200x500,框架主梁250x700担心不太经济,有点想做主次梁,十字的那种

做商铺展厅之类的,楼面活载3.5
井字梁截面200x500,框架主梁250x700
担心不太经济,有点想做主次梁,十字的那种
免费打赏
dd7313063
2006年12月09日 17:48:38
2楼
还有一些网格是8mx9m的
回复
dd7313063
2006年12月09日 19:08:31
3楼
靠近楼梯的梁,扭距很大,电算超筋,怎么处理呢
回复
杨晓亮
2006年12月10日 10:24:44
4楼
井字梁应该比十字梁更节约一些,不过我觉得两横一纵这样的形式更好些。扭矩超筋可以通过设置铰接来解决
回复
zhangwq8200
2006年12月10日 14:01:46
5楼
做商铺展厅之类的,楼面活载3.5
井字梁截面200x500,框架主梁250x700

做商铺展厅之类的,楼面活载3.5
井字梁截面200x400,框架主梁300x700
更好些
回复
dd7313063
2006年12月10日 15:10:50
6楼
4楼的朋友,我用广夏算,井字梁搭在框架梁上可以设成饺接的吗?
回复
dd7313063
2006年12月10日 15:47:52
7楼
扭距是实际存在的啊
回复
inzaghizk
2006年12月11日 09:41:35
8楼



支持,我经常做两横一纵的
回复
hnjydnj
2006年12月11日 13:19:27
9楼
主次梁施工更方便些。
回复
myohmy321
2006年12月11日 13:58:20
10楼
做井字梁没问题,但你做的梁高度有点高
回复
luzhijunrobert
2006年12月11日 18:39:50
11楼


不行
和实际受力不符合
回复

相关推荐