过渡季节在室外参数上是如何定义的?手术部的净化空调一般在过度季节是采用制冷模式的,许多建设单位希望为手术部在过渡季节单独配置主机,该主机的容量根据什么参数计算才好?
过渡季节在室外参数上是如何定义的?
手术部的净化空调一般在过度季节是采用制冷模式的,许多建设单位希望为手术部在过渡季节单独配置主机,该主机的容量根据什么参数计算才好?
2楼
根据最大冷负荷的50%选取。
回复
3楼
?依据
回复
4楼
陆耀庆手册803页!
回复
5楼
广义的过渡季也包括夜晚空气凉爽的时候,主机的控制怎么控制?每天切换来切换去不麻烦吗?
回复
6楼
设不同型号的主机,比如2大加1小
回复
7楼
哈哈!感觉NK是我认识的人。
回复
8楼
呵呵,你是?
回复
9楼
谢了,这是一个比较方便的估算方法。
回复
10楼
这两天碰到一个问题,过度季节的符合或者室内外参数我想应该都不难解决,因为手册里应该都能查到.
但是,从自控的角度来说,怎么让系统识别冬夏季? 根据湿度识别or根据温度识别? 具体温湿度是多少? 数据的依据?
当然也有可能温湿度同时控制,但是那样也许控制就复杂,一般尽量不这样做吧?
希望我的问题阐述清楚了,请各位前辈指点
回复
11楼
应该是根据室外空气焓值区别。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
回复