我有个问题;新项目,一栋32层还建楼.每层12户,最远一户距给水管井大概30米.全部采用e25PP-R管引至每户.最远两户水压有没有问题?远的两户是不是应该为32的
我有个问题;新项目,一栋32层还建楼.每层12户,最远一户距给水管井大概30米.全部采用e25PP-R管引至每户.最远两户水压有没有问题?远的两户是不是应该为32的
2楼
晕。。用水力计算阿?这个东西看不出来的 。。
回复
3楼
给水管需根据流量流速计算管径。
回复
4楼
晕呀,用天正给排水算下多快,虽然有点小误差,但也差不多
回复
5楼
靠,楼主的意思不会是把水表集中安装在一层吧??如果用远传,立管分户,然后没户在安装水表就没什么问题。
回复
6楼
楼主用25管做分路没问题主立用50也没多大问题,如果能再大点是最好不过了
回复
7楼
天正的计算准确吗 ?
误差多大?
回复