单位二路市电加一路应急柴油发动机给重要设备用电,重要设备有信息机房用电,监控室用电,消防喷淋泵,排烟风机等用电,如有火灾是否要切断二路市电直接用发电机的电,还是二路市电有故障断电,再启动发动机,在没有断电有火灾时不启动发电机,这些应急设备是否还是用市电?

单位二路市电加一路应急柴油发动机给重要设备用电,重要设备有信息机房用电,监控室用电,消防喷淋泵,排烟风机等用电,如有火灾是否要切断二路市电直接用发电机的电,还是二路市电有故障断电,再启动发动机,在没有断电有火灾时不启动发电机,这些应急设备是否还是用市电?
免费打赏
wangheng198684
2012年06月13日 19:00:06
2楼
1,越想越纠结了,我觉得应急设备在有市电的情况下依然是可以启动的,发电机是在两路市电都断开的情况下才启用的。
2,有个问题顺便问你一下,你们发电机的零线和市电零线是连接起来的吗,市电发电机切换刀闸是几级的?
回复
电气何求
2012年06月13日 19:05:28
3楼
零线应连接的,发动机切换刀闸好像是三极的。
回复
lh10kv
2012年06月13日 23:04:27
4楼
零线要连接,发动机和市电切换在低压屏处用3P,末端电源切换用4极开关,避免杂散电流。
回复
wangheng198684
2012年06月13日 23:23:52
5楼


何为末端电源切换?
发电机出线--末端切换--市电负载?
回复
电气何求
2012年06月14日 09:16:29
6楼
末端切换比较安全。
回复
qq270931118a
2012年06月14日 11:44:38
7楼
首先确定的是发电机在两组市电都断开的时候才启动发电机。平常两组市电变压器各负责50%的负荷,当一组市电出现问题时,另一台可以满足所有负荷运行,两进线柜之间设联络柜组成三合二的连锁。另外,发电机与市电连锁,可组成双电源切换,另外我个人认为转换开关用4极的比较好,因为低压柜为TN系统,零地分开,当三相不平衡时,零线会有电压。
回复
njhjh08
2012年06月14日 16:31:43
8楼
2012年06月14日 21:44:14
9楼
顶。楼上说的有点道理
回复
米克
2012年06月15日 07:56:23
10楼
回复
踏雪
2012年06月15日 09:08:40
11楼
消防用,有消防用的UPS,该UPS输入接的是低压配电柜的消防回路,和市电的其他柜没有关系
发电机组只负责市电断电后为负载供电,假如为整个配电系统供电的话,火灾发生后应该关闭掉处消防配电以为的所有配电
回复