想大侠们请教:小区采暖系统,静压0.5MPa,采用变频泵定压的话,定压点压力值多少,补水量6t的话水泵如何选择?就是如设计说明中给出关键参数,希望大家讨论!先谢谢了!

想大侠们请教:小区采暖系统,静压0.5MPa,采用变频泵定压的话,定压点压力值多少,补水量6t的话水泵如何选择?就是如设计说明中给出关键参数,希望大家讨论!先谢谢了!
免费打赏
zhouxiaob
2012年06月19日 12:53:45
2楼
最好不要用,或者加个定压罐。
回复
高飞展翅
2012年06月20日 12:26:47
3楼
这和静压似乎没有关系,要看循环水泵吸入端的运行压力是多少,然后你的系统定压点就可以确认了。
回复
backingokok
2012年06月20日 16:00:18
4楼
这和静压似乎没有关系,
回复
mo386781435
2012年06月21日 10:45:28
5楼
帮楼主顶一下。
回复
lisunbao
2012年06月21日 12:24:48
6楼
路过,学习!!!
回复
cake_01
2012年06月22日 19:16:09
7楼
觉得设计院做的不合适,求验证?!
回复
xuwenbin98
2012年06月26日 16:35:10
8楼

一、正常情况下采暖系统的水是不损失的,所以,不要做变频定压,直接用工频泵加定压罐定压就可以了。
定压罐参数可以根据设计要求选型。你只需要标明工作压力就行了。
二、变频定压适用于生活水或热水系统(有用水的系统)。
回复
mj_5
2012年08月22日 16:34:35
9楼
一看这些人就是没做过换热站设计的人,补水泵加变频也没多少钱。因为补水泵功率小。