气动阀的气源管道的计算
tmzxting
tmzxting Lv.2
2012年06月13日 17:32:29
来自于纯水系统
只看楼主

如题,某一个工程中使用了大量的气动阀门,一条线上有20个气动阀,需要同时开启关闭,已知单个阀的用气量是0.4325L/min,请教给这条线的气动阀供气的镀锌管道的管径该如何计算。谢谢!

如题,某一个工程中使用了大量的气动阀门,一条线上有20个气动阀,需要同时开启关闭,已知单个阀的用气量是0.4325L/min,请教给这条线的气动阀供气的镀锌管道的管径该如何计算。谢谢!
免费打赏
xq363346774
2012年06月17日 09:12:16
2楼
这个管径的选择貌似和风机的风量和出口压力有关系吧 和用气量没什么关系吧 貌似是
回复
如烟往事
2012年06月17日 13:37:26
3楼
计算出总的需气量,选定一个比较合理的空气流速,管径就很容易的计算出来了呀,然后取整即可!
回复
yxs280514544
2012年06月17日 18:57:54
4楼
首先确认下你阀的用气量0.4325L/min 是标准状况下的用气量,假设是标况下用气量,还有气动阀的驱动压力没有讲,假设4bar,20个气动阀 总用气量为510L/H ,这个用气量非常小了,1/4inch的管子足够。
回复
chyh960273
2012年06月18日 14:54:59
5楼
这种仪表用气的气量小的很,一般就是6分或1寸管
回复
wosha4
2012年07月02日 12:53:28
6楼
我是抱着学习的态度来观望的,希望回答的人要负责人,否则会害到我们这些单纯的孩子
回复
qmf2000feiche
2012年07月03日 13:35:34
7楼
0.4325L/min,20个,总气量8.65L/min,流速按照15m/s,算出管径约为4mm。采用四分,六分管就行了。
一般这种都不算的,直接采用DN15或者20的 肯定够用!

[ 本帖最后由 qmf2000feiche 于 2012-7-3 13:38 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开