【请教】高层建筑消防车道问题
maomao0611
maomao0611 Lv.3
2012年06月13日 16:54:02
只看楼主

高规里规定高层建筑至少两个长边需设置消防车道,请问各位大侠,高层住宅是否要两个长边都设置消防车道?

高规里规定高层建筑至少两个长边需设置消防车道,请问各位大侠,高层住宅是否要两个长边都设置消防车道?
致逝去的青春
2012年06月15日 11:26:37
2楼
《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95-2005版 》 4.3.1 说的高层建筑的周围应设环形消防车道,当设置有困难时,可沿两个长边设置消防车道。
回复
zb627504401
2012年06月15日 13:06:56
3楼
回复
chencalmmutou
2012年06月15日 14:31:41
4楼
很需要,看看
回复
iamlichaoyang
2012年06月16日 16:21:55
5楼
这个规范有点难执行,象重庆那样的山城,经常楼房就背靠山,难道要把背后的山推平来建车道?
回复
zehui119
2012年06月17日 11:13:44
6楼
依据住宅建筑规范GB 50368—2005 10层及1O层以上的住宅建筑应设置环形消防车道,或至少沿建筑的一个长边设置消防车道。一个长边满足规范要求。
回复
zxl6788
2012年06月17日 13:44:21
7楼
高规写的狠清楚 环形消防车道有困难时2个长边都要设置消防车道,楼上说的像重庆那样的地方背面靠山的话你总图上就要退出消防车道的位置来 再者7楼的朋友说的是多规可单面消防 一个长边设置即可。
回复
忘记规范
2012年06月18日 14:15:04
8楼
比如宁夏某地、河北某地消防,不安住宅建筑规范执行,只按高规,因为高规是具体的防火规范,一般搞不清楚就征询地方审图或消防吧
回复
nie168
2012年06月19日 00:21:34
9楼
《住宅建筑规范》在消防方面的规定比“防火规范”--高规和建规---放宽了很多,是考虑到住宅的实际情况,人数少,人员熟悉环境等等。有的地方不按住建规,只执行高规,是他们不求甚解,不学无术的表现。
具体到这个问题,高规要求“沿高层建筑的两个长边设置消防车道”,住建规要求“10层及1O层以上的住宅建筑应设置环形消防车道,或至少沿建筑的一个长边设置消防车道”,住宅就可以沿建筑的一个长边设置消防车道。
回复
jiahua8190
2012年06月19日 10:11:05
10楼
规范都规定了,必须设置啊!
回复
feng_bo
2012年06月19日 11:53:17
11楼

楼上正解,差点被上楼误导!
回复

相关推荐