现有一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成,单体为4~11层。由于地形比较狭窄,设了两个地下室。每个单体供水采用:4层以下用市政直接供水(供水压力0.22mpa),其余采用无负压管道增压稳流供水设备进行变频给水。整个小区在两个地下室各设了一个生活加压泵房,分两个区域供水。问题出来了:自来水公司看了方案后,说这样子不行。叫我们在每个小高层下设一个加压泵房,单独供水。理由是:加压后,管子压力升高,使管子很容易坏,如果集中供水的话,管子长,又埋在地下,很难维修。并且还指定了厂家:青岛三利集团。
这样的话,我算了一下,总共8个小高层,就8个泵房,再加上多层的两个区域的两个泵房,总共有10个泵房,毫无意义的浪费!!!
大家看看有何好办法解决呢:
1)设两个泵房区域供水;一到四层与四层以上分开供水有问题吗?不知道以后计量怎么算?一到四层的计量和四层以上的计量一样吗?
2)自来水公司的理由有道理吗?好像有什么猫腻?请教如何同自来水公司沟通?
3)大家听说过青岛三利集团吗?产品性能如何?大概价格有多少?
22楼
说实话,我没有仔细看。这样不可以吗,一个总表出来,一路管线是低层直接给水。一路进水箱变频给水,不采用直吸的。准许吗?
回复
23楼
我这边正在做小区供水消防排污方面的工程 方便的话可与我联系 5812114@163.COM
回复
24楼
这个不是问题 我这边正在做同类工程 方便的话与我联系 5812114@163.COM
回复
25楼
我这有变频供水方面的资料 有人需要与我联系5812114@163.COM
回复
26楼
楼上的,错了,如果这样的话,自来水公司的不笑歪才怪。
回复
27楼
???????????????
回复
28楼
三利的是有吸程的产品,对你的实际情况高区和中区一套就可以了。他的价格是最高的
我也在做关于这样方面的设计课题,可以的话联系我可以为你提供设备和优化的方案:013699092437
回复
29楼
致楼主:虽然你的方案不很完美(一个泵房足够),但是还可行的。
1.要做好甲方的工作,他们一般关心造价和日后管理维修。你的方案首先要得到他们的认可。
2.对自来水公司,一定要坚持自己的方案,最终只要你设计方不同意,他们拿你没办法,水还是要乖溜溜的接进来。
3.我相信,能开发楼盘的建设方一般都手脚通天,一个小小自来水公司,在他们眼里算不了什么。
4.对自己的设计负责。最后如果真拧不过自来水公司,咱不做这个工程的设计了,不盖章,不签字。
5.争口气,祝你成功。
回复
30楼
自来水公司的主张也不是完全没道理。每栋设加压泵房,比较独立。只要甲方认可这种方案,不妨照此设计。
有时候有这样的情况发生,开发商将整栋楼卖给一家业主(银行或别的财团),本楼内的独立加压泵房更利于管理。
其实有时候,设计方案也不是非此不可,你自己的方案是比较常规的做法。
回复
31楼
自来水公司扯淡!~一个泵房两个分区足可以满足供水了!~
只要选好泵一般不会有多大问题
要建多个泵房也行
你自己选泵
拿反点啊~哈哈
回复