高层中出现扭转怎么办?
ylzhd
ylzhd Lv.2
2006年12月08日 13:14:20
只看楼主

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.5142 1.83 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 2 2.3358 79.38 0.46 ( 0.02+0.45 ) 0.54 3 2.2961 101.72 0.58 ( 0.02+0.55 ) 0.42 4 0.7317 1.18 0.98 ( 0.97+0.00 ) 0.02 5 0.6505 31.00 0.03 ( 0.02+0.01 ) 0.97

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.5142 1.83 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
2 2.3358 79.38 0.46 ( 0.02+0.45 ) 0.54
3 2.2961 101.72 0.58 ( 0.02+0.55 ) 0.42
4 0.7317 1.18 0.98 ( 0.97+0.00 ) 0.02
5 0.6505 31.00 0.03 ( 0.02+0.01 ) 0.97
6 0.6109 91.99 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
7 0.3755 0.75 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.3219 19.81 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
9 0.2916 90.99 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
10 0.2421 0.51 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
11 0.2024 13.37 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
12 0.1804 90.57 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.1753 0.34 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
免费打赏
jasonlee131
2006年12月08日 14:34:48
2楼
如果是独栋高层,第三周期应该是扭转周期才合理,
建议在保证结构位移比的情况下尽量减小其平面内构件的刚度,
或是增大建筑各个大角的构件尺寸试试。
回复
cruiser901
2006年12月08日 14:45:42
3楼
让两个方向刚度接近
回复
wyigao0097
2006年12月12日 14:32:16
4楼
抗扭刚度不足所致,应该加大抗扭刚度:
1 如果布置了剪力墙,应该遵循分散,周边对称的原侧来布置剪力墙,当然还得满足剪力墙布置的间距要求
2 应该加强边框架的刚度,注意柱子的尺寸应该做成扁柱(如果其他专业允许的话),边框梁应该加大(除了刚度的要求,还有就是规范还放大了边框的地震力,具体详抗震规范)
3 高层建筑周期2.5秒左右,应该是20层左右的了,而且应该是框剪结构比较合理,可以根据荷载规范先估算周期判断刚度是否合适,然后在确认是减少平动刚度还是增加抗扭刚度,还是二者同时调整。
4 还有应该是整体结构布置不合理或结构选型不太合理所致。(如果层数较多,长宽比又比较大的时候做框架抗扭刚度往往比较小及XY两个方向的刚度相差比较多就会出现这种情况)
5 总的思路就是增大抗扭刚度,尽量让XY两个方向的动力特性相近(详抗震规范)。

回复
scorpionsuper
2006年12月12日 18:27:43
5楼
在整体空间振动下看一下
第二周期那个方向两边的刚度相差太大
调的时候注意使两边的刚度平衡
不一定非要加,有时对“刚”的一边减效果也很好!
回复
wayne_23
2006年12月19日 17:12:00
6楼
减小中间构件刚度,加大周边梁刚度加剪力墙,加大角柱截面,如果还不行,就改平面布置吧~~~~
回复

相关推荐