为什么福建省的钢筋砼桩基承台闽2004G104里只有单桩承台才有箍筋,而两桩及两桩以上的承台图集里都没有配箍筋呢.一两米高的承台都只有底筋,那会不会有砼开裂的可能啊. 这是从什么方面考虑的啊.(感觉承台的配筋有点独立基础的味道,都是只有底筋,而没有梁的味道)

为什么福建省的钢筋砼桩基承台闽2004G104里只有单桩承台才有箍筋,而两桩及两桩以上的承台图集里都没有配箍筋呢.一两米高的承台都只有底筋,那会不会有砼开裂的可能啊.
这是从什么方面考虑的啊.(感觉承台的配筋有点独立基础的味道,都是只有底筋,而没有梁的味道)
majian1127
2006年12月08日 15:27:33
2楼
楼主,你承台计算书有算剪切,桩冲切计算吗??
没算可以算一下嘛,你难道见过福建外哪个地方,4桩,5桩承台来个五花大绑的?
回复
fjwlk83
2006年12月11日 09:55:29
3楼
图集已说明该图集按规范已对承台进行抗弯,抗剪,抗柱冲,抗角冲计算,及对桩对承台的局部承压验算.
但所有的两桩以上的承台都没有配箍筋.
想像一下.一个两米高的承台,如果没有配箍筋或者是腰筋(只配底筋)那砼不是很容易开裂吗.