【讨论】上海防排烟,被内走道的挡烟捶背难倒了
star-cluster
2012年06月13日 14:55:33
来自于通风排烟
只看楼主

上海防排烟,请问,内走道因为很长,需要做挡烟捶背分隔防烟分区,有2个问题请教,1.层高3米,钢梁0.4米,吊顶吊2.3米,那此时,按上海防排烟规范,这个挡烟捶背至少要做多高?2.上海的疏散,挡烟捶背下沿到地面的这个高度至少要多少,才能满足疏散的要求?

上海防排烟,请问,内走道因为很长,需要做挡烟捶背分隔防烟分区,
有2个问题请教,
1.层高3米,钢梁0.4米,吊顶吊2.3米,那此时,按上海防排烟规范,这个挡烟捶背至少要做多高?
2.上海的疏散,挡烟捶背下沿到地面的这个高度至少要多少,才能满足疏散的要求?
牛广人
2012年06月15日 15:32:59
2楼
可惜没人给我捶背。
回复
fortunemin
2012年06月16日 10:50:21
3楼
内走道要做防烟分区?
回复
牛广人
2012年06月17日 10:15:23
4楼

若面积超过了500平方,按规就该做了。
回复
lsy207207
2012年06月17日 20:36:50
5楼
一般走道的防烟分区的面积不超过500m2,走道过长,可在走道长度方向设置两个竖向排烟系统,保证排烟口距最远点的作用半径小于30m,不设置挡烟垂壁,但火灾时,走道的排烟口同时开启,联动排烟风机开启。
回复
xuexiadejin
2012年06月19日 10:23:38
6楼
各种设计方案怎么下载呢啊啊啊啊啊
回复
star-cluster
2012年06月19日 14:49:33
7楼
我这个问题,有相应的回答吗,顶起。期待~~~
回复
牛广人
2012年06月19日 15:35:29
8楼
我听说上海和我们这儿的规范要求还不一样,请上海人回答。
回复
bluehiker1
2012年06月20日 09:24:13
9楼
长度不超过60米的不需要设置挡烟垂壁,超过60米的根据装修情况有被要求设置挡烟垂壁的可能,建议每60米设置1个垂直管井。若被审图公司要求设挡烟垂壁,可设置活动的挡烟垂壁。一般为吊顶下300~500mm
回复
高飞展翅
2012年06月20日 12:52:40
10楼
挡烟垂壁的作用是为了划分防烟分区,说白了就是为消防烟感探头提供服务的设置,如果你分别在2个防火分区内就需要做挡烟垂壁。挡烟垂壁需低于吊顶完成面300mm.
回复
jianhua4350
2012年06月21日 14:11:22
11楼
300-500吧
回复