我的框架梁做高了100,因为建筑改过窗高,有根梁没改过来,所以现在我的框架梁跟窗打架了,现在怎么办,能够怎么处理啊?
我的框架梁做高了100,因为建筑改过窗高,有根梁没改过来,所以现在我的框架梁跟窗打架了,现在怎么办,能够怎么处理啊?
22楼
要建筑改下窗户的高度不就好了
回复
23楼
建筑若死活不同意,就敲掉重做。两个专业出图前不好好配合,后面麻烦的事就多了。
回复
24楼
一改窗的高度,如果不行,二可改窗台高度。
回复
25楼
将下部100高切除后粘钢加固就可以
回复
26楼
混凝土打掉保留钢筋,窗宽范围梁底筋截断向上折
回复
27楼
建筑想办法了
回复
28楼
跨度3600梁高600太保守了吧
回复
29楼
首先,主动的向领导和建筑专业承认是自己的失误。别像有人说的把责任怪在会签上。
你是想着就自己把问题处理掉算了,是吧?其实这个问题最简单合适的处理是建筑上把窗高或者窗台整体下降100。这样对结构没有损伤。像什么敲掉重来、切除后粘钢之类的处理,你想甲方会很乐意新建工程就这样变成了改造工程么?甲方就不会向你们设计院索赔???
我想建筑是会同意这样处理的。除非他和你或者你们院有仇!!
回复
30楼
两高了 可以戒掉的吗 当然这比较麻烦
回复
31楼
会签的问题大家不同意就当我没说。反正我们单位是很重视会签,凡是给我们结构提资的专业,我们都要对图。要不然对方随便的就把图修改了,你结构就跟着改把。说会签不是推卸责任,只是现在很多建筑提图都是平面对不上立面,立面对不上大样。有什么办法呢。有些建筑的什么这效果,那效果的,真能把人搞死。