我的框架梁做高了100,因为建筑改过窗高,有根梁没改过来,所以现在我的框架梁跟窗打架了,现在怎么办,能够怎么处理啊?
我的框架梁做高了100,因为建筑改过窗高,有根梁没改过来,所以现在我的框架梁跟窗打架了,现在怎么办,能够怎么处理啊?
2楼
这根梁已经施工好了
回复
3楼
要求建筑改窗户
回复
4楼
可是建筑立面上是一整排窗户都是一样的,就这个窗户低100,会不会很难看啊
回复
5楼
再难看也不能把梁打掉吧 100 都能把1/3的底筋打出来了 最结构也会有影响 还不知道跨度有多长
回复
6楼
现在就怕建筑不同意,跨度是3600的,梁高是600,我就是说如果建筑一定要我们处理的话,怎么办呢
回复
7楼
结构安全应该保证。是否可以考虑在型钢加固,减小这根梁的梁高。
回复
8楼
这个应该跟建筑商量一下 让建筑改吧 结构都做好了 再砸掉 影响肯定不好吧
回复
9楼
如果不是通长窗,比较好处理。混凝土打掉保留钢筋,窗宽范围梁底筋截断向上折,即窗宽范围截面高度减100,窗宽外截面高度不变,重新浇筑。
回复
10楼
如果不能改窗户的尺寸的话,只能按照楼上说的办了
回复
11楼
把窗台降低100即可保证窗户不变,这样一改可能会影响立面,总之要和建筑设计商量。