出处:建规P68 4.6.15伸顶通气管管径宜与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13度的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。
出处:建规P68 4.6.15
伸顶通气管管径宜与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13度的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。
2楼
用来对付冷凝水结冰附着在管壁上造成通气管断面减小。
回复
3楼
寒冷地区,不低于110mm
严寒地区,不低于160mm
(以U-PVC为例)
回复
4楼
学习了!如果是铸铁还需要加大吗 ?
回复
5楼
同意2楼的说法
回复
6楼
同意上面的说法,加大管径可以使水利条件更好,不会造成水封破坏
回复
7楼
放大一级只是防冻通气变小。太大的话小心筑鸟窝。
回复
8楼
这个又是哪里的规定呢??
回复
9楼
寒冷地区,放大一号,主要是考虑冬节管道内壁因结霜而减小管道实际通气截面积。
放大俩号,考虑轻微结冰层而减小管道实际通气截面积。
回复
10楼
规范4.6.15
回复
11楼
我没有做过寒冷地区的,但是我还是想问这个放大是指该点以上放大对吗?
回复