空调厂房的消防管道(包括消火栓和喷淋系统)无论是否在吊顶内,还需要进行防结露保冷吗?我认为不需要。希望大家发表各自观点!!
空调厂房的消防管道(包括消火栓和喷淋系统)无论是否在吊顶内,还需要进行防结露保冷吗?
我认为不需要。希望大家发表各自观点!!
2楼
我觉得还是要看露水对其他有什么影响没有,如果没有影响可以不用设置,比如管道下面有电器设备那就该设置
回复
3楼
保冷和绝热基本原理和计算是一样的
请参考 03S401
回复
4楼
我认为:水不流动,所以不会结露。
回复
5楼
考虑吧,个人意见吧 ,这么保险系统搞点
回复
6楼
需不需要 保冷 那得 视情况而定!如果 在地下层那我认为 就必须做保冷处理,防止凝结水的 产生!
回复