楼梯间要加暖气,说是怕工人感冒。暖气片是用去年拆除的旧的双柱700型现在楼梯间3层一起高12.5米,宽3.6米,进深8米热源用空调用热水,进50℃,出40℃楼梯东侧是空调区域,西侧是外墙,大概有一大半是双层窗,北和南则是非空调区域想请教下,这个负荷怎么算?旧的暖气片的散热量怎么算,用多少才够? 还有水力计算怎么算,我没算过,选管径怎么选??请各位帮忙,急!!!!
楼梯间要加暖气,说是怕工人感冒。
暖气片是用去年拆除的旧的双柱700型
现在楼梯间3层一起高12.5米,宽3.6米,进深8米
热源用空调用热水,进50℃,出40℃
楼梯东侧是空调区域,西侧是外墙,大概有一大半是双层窗,北和南则是非空调区域
想请教下,这个负荷怎么算?旧的暖气片的散热量怎么算,用多少才够?
还有水力计算怎么算,我没算过,选管径怎么选??
请各位帮忙,急!!!!
2楼
补充下,热源是从原来的空调管道上插管,原来的空调系统是用变频器控制供回压差的,控制在1.5bar左右
回复
3楼
你的是什么住宅?
室外计算温度多少?
一般比正常少一点计算就行
底层楼梯多加点
回复
4楼
一二层设置暖气就行了,负荷分配为一层65%,二层35%,设计温度按16度考虑,如果用旧散热器,建议片数修正系数取1.2,管径用DN15就够了,如果是严寒地区,管径用DN20,散热器支管上不设阀门,只在立管上设
回复
5楼
基本同意
回复
6楼
顶层也应设置,
【风冷】
回复
7楼
同意!
但是DN15的支管是不是太小了 ?
回复
8楼
不小了,满共才三层
回复
9楼
多谢大家的建议,我的方案已经定了,估算负荷8000w,(可能大了点),分三层装,1楼楼梯口装3个,2楼装2个,1楼装1个,现在等公司领导签核就开工了.
回复