关于防火墙上开口的消防设计(在线探讨)
zhujie0417
zhujie0417 Lv.2
2004年06月28日 18:52:40
只看楼主

最近设计一个工业厂房的消防,其中一堵防火墙上有四个均布的进料口,敞开式的,是否设计为水幕系统,还望有TX指教一二,多谢!

最近设计一个工业厂房的消防,其中一堵防火墙上有四个均布的进料口,敞开式的,是否设计为水幕系统,还望有TX指教一二,多谢!
免费打赏
hugs88
2004年06月28日 19:36:29
2楼
“建规”中说:防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙。其他管道如必须穿过时,应用不燃烧材料将缝隙紧密填塞。
回复
zhujie0417
2004年10月18日 16:59:38
3楼
up
回复
liuhai998yy
2004年10月18日 20:20:19
4楼
同意2楼的看法!
回复
bj2574
2004年10月21日 09:35:20
5楼
洞口有管道通过吗?洞口大吗?
1.有管道通过时,可考虑定做感温自动关闭的异型防火门;
2.无管道通过时,可考虑定做防火卷帘或感温自动关闭的防火门.