最近做一个大型超市的防排烟设计,由于第一次做,查了一些资料,还有些不明白的问题,请各位朋友不吝赐教!一、排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。如果这样计算出来的排烟量是不是作为整个分区的排烟量?计算出的风口个数是否担负整个排烟区还是最大防烟区?查了一下没查到这方面的资料?
一、排烟风机的风量应符合下列规定:
8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。
8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。如果这样计算出来的排烟量是不是作为整个分区的排烟量?计算出的风口个数是否担负整个排烟区还是最大防烟区?查了一下没查到这方面的资料?
二、排烟风机与排风机可共用一台,那么多叶排烟口能否作为排风口使用?
三、防火风口是怎样的风口?