漏电的问题,传说无人能说明白
qiujianshuang
2006年12月07日 16:10:55
只看楼主

我做一个小区,变压器室有一个漏电300MA,每个单元门有一个漏电200MA,用户插座漏电保护30MA,可现在一旦插座处漏电就直接跳变压器的漏电,使故障原因很难发现,现场很正规,只是变压器室的地线没有直接引到每个单元门,单元门就地打的接地,请大家帮忙分析一下原因

我做一个小区,变压器室有一个漏电300MA,每个单元门有一个漏电200MA,用户插座漏电保护30MA,可现在一旦插座处漏电就直接跳变压器的漏电,使故障原因很难发现,现场很正规,只是变压器室的地线没有直接引到每个单元门,单元门就地打的接地,请大家帮忙分析一下原因
免费打赏
ares_rambo
2006年12月07日 19:15:12
2楼
装那么多漏电干嘛,末端装就行了!变压器室漏电取消!
回复
woniu888
2006年12月07日 19:44:27
3楼
变压器端的漏电跳闸装置可以做一个延时跳闸,时间略长于单元或用户终端的跳闸时间!最直接的办法就是去掉前端漏电,只保留用户终端的漏电开关!
回复
大鼻山
2006年12月07日 19:50:32
4楼
楼主所说的为TT系统。首端须装RCD的。但是似乎没有作到时间差和电流值的配合性(每级RCD相差为0。2秒,电流倍数在3倍以上。)
回复
qiujianshuang
2006年12月08日 19:38:30
5楼
漏电需要3级保护,我分析是接地问题,大家看是不是单元门的接地电阻小于变压器室的对地电阻
回复
wqc.54899
2006年12月08日 20:10:20
6楼
是不是总漏电电流在跳闸电流边缘,这时再有很小的漏电电流也能使总漏电跳闸.
回复
freeregistration
2006年12月08日 23:48:56
7楼
楼上说的有很大的可能性。另外,变压器室有一个漏电300MA,这个漏电整定值太小吧?
回复
shejiyes
2006年12月09日 13:50:50
8楼
变压器端的漏电跳闸装置可以做一个延时跳闸,时间略长于单元或用户终端的跳闸时间!最直接的办法就是去掉前端漏电,只保留用户终端的漏电开关!
回复
guoyong1980
2006年12月09日 14:43:24
9楼

200的不跳 300跳的欢。不用想就是大鼻子说的这个问题! 现在是强条 大哥操点心。
回复