【下载】照明节能计算软件及用户手册下载
shlight
shlight Lv.2
2006年12月07日 15:27:50
来自于照明工程
只看楼主

首套“照明节能计算软件”在中国诞生,它由福建省漳州市旺元照明电器有限公司自主研发,历时五年,具有我国自主知识产权,是照明节能的重大技术突破,将为我国建设资源节约型社会提供技术支持。本套软件是世界第一套针对“照明节能”的专业计算软件,它的诞生标志着我国的照明节能技术已经走在了世界的前列! 本套软件完全按照《建筑照明设计标准》GB50034-2004中照明节能和绿色照明的有关规定,参照国际照明委员会(CIE)的相关标准,按照明设计的正确顺序,除了用利用系数法计算出场所对应照度标准所需的灯具数量外,还能自动结合房间尺寸进行均匀布灯;能用逐点计算法计算出场所的平均照度、照度均匀度、纵向UGR、横向UGR、LPD实际值和折算值,还能进行照明节能校验和照明质量校验,提示是否符合国家规范要求,并把计算结果生成“照明节能计算书”,为施工图审查提供依据。软件最主要的功能是提供了适合于场所的几十个甚至上百个照明方案的经济技术比较,并按三种规律进行排序:即按节能程度排序、按绿色照明排序和按等效全费用TOC排序。用户可根据工程具体情况选择最节能的照明方案;或者按绿色照明的要求,在满足照明软件运行质量的前提下选择最节能的照明方案;或者选择最经济的方案;或者综合考虑节能、质量、经济三者选择最合理的照明方案。

首套“照明节能计算软件”在中国诞生,它由福建省漳州市旺元照明电器有限公司自主研发,历时五年,具有我国自主知识产权,是照明节能的重大技术突破,将为我国建设资源节约型社会提供技术支持。本套软件是世界第一套针对“照明节能”的专业计算软件,它的诞生标志着我国的照明节能技术已经走在了世界的前列!

本套软件完全按照《建筑照明设计标准》GB50034-2004中照明节能和绿色照明的有关规定,参照国际照明委员会(CIE)的相关标准,按照明设计的正确顺序,除了用利用系数法计算出场所对应照度标准所需的灯具数量外,还能自动结合房间尺寸进行均匀布灯;能用逐点计算法计算出场所的平均照度、照度均匀度、纵向UGR、横向UGR、LPD实际值和折算值,还能进行照明节能校验和照明质量校验,提示是否符合国家规范要求,并把计算结果生成“照明节能计算书”,为施工图审查提供依据。软件最主要的功能是提供了适合于场所的几十个甚至上百个照明方案的经济技术比较,并按三种规律进行排序:即按节能程度排序、按绿色照明排序和按等效全费用TOC排序。用户可根据工程具体情况选择最节能的照明方案;或者按绿色照明的要求,在满足照明软件运行质量的前提下选择最节能的照明方案;或者选择最经济的方案;或者综合考虑节能、质量、经济三者选择最合理的照明方案。

本套软件操作简便、运算快速,大大地减轻了设计人员的计算工作量。使用本套软件作为辅助,进行方案优化,一般情况下均能比国家规定的最低节能标准(LPD最大限制值)还节能40%~60%,部分场所可节能60%以上。因此,本套软件是我国乃至世界照明节能事业向前发展良好的助推器!


本套软件运行环境:Windows2000及以上操作系统 需要支持的软件:AutoCAD R14或AutoCAD2000~2006

软件下载地址链接一
http://lib.5izm.net/download/rjian/05-8-7-07.rar

软件下载地址链接二
http://www.5izm.net/software/05-8-7-07.rar

照明节能计算软件手册下载
http://www.5izm.net/software/Handbuch.pdf



友情提醒:本套软件程序及用户手册免费下载,为了提升服务质量,本套软件启用认证用户会员,将进一步对购买授权码的会员进行免费的技术培训活动等服务。

授权码只售100.00元人民币;需要的请Email至support@5izm.net进行联系;同时附上以上信息资料。(公司名称、姓名、电话、地址、邮编、Email)必填


在线技术支持请点击专业照明学术性交流平台——照度计算论坛
http://vbb.5izm.net/cgi-bin/forums.cgi?forum=57

1165476469465.gif

免费打赏
hhj3738
2006年12月25日 13:46:55
22楼
灯具库不开放没意思
回复
hhj3738
2006年12月25日 13:47:55
23楼
软件不给开发灯具库,不能自己加入有什么用呢,是不是摆设给别人看的啊
回复
zzwyy
2006年12月25日 18:50:21
24楼


旺元的“照明节能计算软件”的灯具库是对灯具厂商开放的,有兴趣的厂商可与旺元公司联系!

灯具库暂时不能对设计人员开放,因为灯具库需要输入的参数太多,如:光强分布参数、亮度分布参数、光源光通量、灯具效率、灯具发光面积等,有些参数(如:配光分类A1、A2、A3、B2、B3、B4,线光源的理论曲线A、B、C、D)还需要通过计算才能确定,有些设计人员对这些参数不够熟悉,输入错误会引起软件计算的错误!
回复
hhj3738
2006年12月25日 22:16:03
25楼
照度计算点 = 12
最小照度值 = 573(lx)
最大照度值 = 653(lx)
平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n = 632(lx)
照度均匀度 = 最小照度值/平均照度值 = 0.91 (≥0.70满足规范要求)

为什么新版的没有对照度的对比了呢,以上的是乱算的一个办公室平均照度值为 632(lx),检验出来的还合格呢,为什么呀
回复
zzwyy
2006年12月26日 11:53:28
26楼


设计的平均照度值控制在照度标准值10%的误差范围内,仅适合于灯具数量大于等于10盏的情况(见GB50034-2004的条文说明);当灯具数量小于10盏时,可以不受10%的误差范围的限制。
至于可以误差多少?规范并没有规定,只能尽量靠近照度标准值!

新版的“照明节能计算软件”自动判断当灯具数量小于10盏时,就不再提示是否在照度标准值10%的误差范围内,均认为符合规范要求!
回复
hhj3738
2006年12月26日 14:21:53
27楼
原来如此,我试的灯少于10,就自动不校验了。
回复
zzwyy
2006年12月26日 19:03:44
28楼


您觉得新版的“照明节能计算软件”比旧版的“旺元照明设计软件”有没有好用一些?
回复
hhj3738
2006年12月28日 17:18:00
29楼
每次输出CAD灯具布置图,都非要重新打开一个新的CAD,这样一来,一个工程计算多少次就会开多少个CAD,你说会爽吗,为什么不能是当前CAD打开时,就不要再开另外的CAD呀
回复
zzwyy
2006年12月28日 20:52:30
30楼


谢谢提示,CAD2002以上版本是有您所说的多次调用CAD的问题,以后软件升级时一定改进!
回复
hhj3738
2006年12月29日 09:34:14
31楼
照明节能计算软件什么时候有新补丁呀,现在的想输出布置图真的很烦。
回复

相关推荐