低层高大面积万级车间的做法?
lihuajiancn
2012年06月13日 00:33:58
只看楼主

低层高大面积万级车间的做法?层高很低,楼板到地面3.8米梁底到到地面3.0米车间面积40米*100米做万级洁净室空调箱不允许放车间中间,只能放两头

低层高大面积万级车间的做法?
层高很低,
楼板到地面3.8米
梁底到到地面3.0米
车间面积40米*100米
做万级洁净室
空调箱不允许放车间中间,只能放两头
免费打赏
youv179
2012年06月14日 11:07:03
2楼
求高手作答啊啊
回复
ky1379
2012年06月14日 22:51:50
3楼
吊顶高度,什么样的吊顶,吊顶内的其它管线?
办法是有的,就看造价和业主的接受程度。
如FFU+新风,
梁下走很扁的风管、高风速和高压力,
横向划分多个小的空调系统,
两边机房内送风,中间的夹层内(小梁下)吊装小的循环空调系统
等等。
回复
crazy_123456
2012年06月15日 14:23:22
4楼
FFU+MAU OR RCU+MAU
回复
yzhchlan
2012年06月18日 16:02:14
5楼
写得太宽泛了
万级应该不难做到的
回复
快乐英雄
2012年06月18日 22:01:56
6楼
这个不是很难,用FFU+MAU就行了
回复
cxkkai
2012年06月24日 20:00:29
7楼
回复
genesun
2012年07月08日 16:42:37
8楼
这种层高只能采用在侧面隔一部分彩钢板做两层风道+FFU,很容易达到
回复
xyzjm12
2012年07月10日 13:52:35
9楼
如果沒濕度要求可以裝些FFU+FCU+MAU搞定
回复
yuant2012
2012年07月21日 15:19:29
10楼
顶上去,在线学习。
回复
yuant2012
2012年07月21日 15:20:18
11楼
顶上去,在线学习。
回复