继电保护实用问答题 ZT
zgdydq
zgdydq Lv.3
2006年12月07日 13:52:46
来自于继电保护
只看楼主

1.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点? 答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。 2.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?

1.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?
答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
2.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
3.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
4.干簧继电器的主要优点是什么?
答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。
5.发电机为什么要装设负序电流保护?
答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。
为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
6.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?
答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。
7.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
8.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?
答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。
2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。
3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。
9.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
10.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?
答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。
11.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。
12.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?
答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~7

13.运行中的高频保护出现哪些情况时应同时退出两侧高频保护?
答:1)检查通道中发现严重异常时;
2)任何一侧高频保护,直流电源中断或出现异常而不能立即恢复时;
3)本保护装置电流互感器回路故障时;
4)高频通道中元件损坏时;
5)一侧高频保护定期检验时;
6)当查找直流系统接地需要断开高频保护电源时。
免费打赏
zgdydq
2006年12月07日 13:54:06
2楼
14.何为复式整流?
复式整流是指整流装置不但由所用变压器或电压互感器供电,1故障电流的还能由互感器供电,这样就能保证在正常和事故情况下,不间断的向直流系统供电。
电流互感器的输出容量是有限的,首先 必须保证保护回路及断路器的跳闸回路的电源,使断路器可靠跳闸。与电容储能装置比较 ,复式整流装置能输出较大的功率,电压能保持恒定。
15.硅整流装置的输出端快速熔断器熔丝熔断应如何处理。
1) 首先检查负荷侧回路中有无短路现象存在。
2) 若为过负荷熔断,此时应检查熔丝规格是否合理。
3) 如果暂时查不出故障原因,可换上同规格的熔丝试送一次,如再熔断,应彻底找出原因加以消除。
16.简述可控硅元件参数及其意义?
答:1)正向阻断峰值电压。它等于正向转折电压减去100V。
2)反向阻断峰值电压,它等于反向转折电压减去100V。
3) 额定正向平均电流。元件允许连续通过的工频正铉半波电流平均值。
4) 控制极触发电压、触发电流。在可控硅加以规定正向电压条件,使元件从阻断变为道统的最小控制极电压和电流。
维护电流。在规定条件下,维护元件导通所必须的最小正向电流。
17.简述不间断电源(UPS)的组成及工作原理。
答:组成:整流器、逆变器、蓄电池、静态开关。
工作原理:正常工作时,由交流工作电源输入,经整流器整流滤波为纯净直流送入逆变器同时转变为稳频温压的工频电流。经静态开关向负载供电,整流器同时对蓄电池进行充电或浮充电。当工作电源或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池的储能毫无间断的继续对负载提供优质可靠的交流电。在过载、电压超限或逆变器本身发生故障,或整流器意外停止工作而蓄电池放电至终止电压时,静态开关将在4ms内检测并毫无间断地将负载转换由备用电源供电。
18.怎样改变可控硅导通角的大小?
答:改变导通角的大小,一般用触发脉冲移项的方法来实现。触发脉冲是靠电容充放电来保证的。电容充放电速度越快,尖顶脉冲就越宽,第一个脉冲发出的时间就越提前,可控硅导通角就越大,输出电压就越高。电容充电速度的快慢是由可调R来决定的。R小充电快,尖顶波的距离就靠近,导通角就加大,反之导通角就减小。
19.怎样选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:应满足下列条件:
1) 容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间
2) 容丝额定电流应大于最大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍
一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。
20.电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险?
答:为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。
下列情况不装熔断器:
1) 在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
2) 中性线上不装熔断器
3) 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器
4) 110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。
21.变压器过负荷保护起何作用?
答:为防御变压器因过负荷造成异常运行,而装设保护。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流, 电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈 过负荷情况。
22.变压器运行中会出现哪些故障?
答:变压器的故障,可分为油箱内部故障和外部故障。
内部故障,主要为变压器内部相间短路、单相匝、层间短路和单相接地故障。
外部故障,主要为绝缘套管和引出线上相间短路和单相接地故障。

http://www.dydq.com.cn
回复
zgdydq
2006年12月07日 13:57:17
3楼
23.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?
答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。

24.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸?
答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。
(1)手动跳闸。
(2)断路器失灵保护动作跳闸。
(3)远方跳闸。
(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。
(5)重合闸停用时跳闸;
(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。
(?)重合于永久性故障又跳闸。
(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
(9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。

25.“四统一”综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么?
答:综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求为。
 (1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式。
  1)单相重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸。
  2)三相重合闸方式:当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。
  3)综合重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线 路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。
  4)停用重合闸方式:当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。
 (2)启动重合闸有两个回路:
  1)断路器位置不对应起动回路。
  2)保护跳闸起动回路。 ;
 (3)保护经重合闸装置跳闸,可分别接人下列回路。
  1)在重合闸过程中可以继续运行的保护跳闸回路。
  2)在重合闸过程中被闭锁,只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入全相运行后再投人工作的保护跳闸回路。
  3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的回路。
  4)保护动作后直接切除三相不重合的跳闸回路(可设在操作继电器箱中)。
 (4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一。
  1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点
  2)相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。
 (5)带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速。 根据用户   需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件。并可作
 (6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于 0.3s。合闸脉冲时间要稳定,应小于断路器合闸时间。
 (7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相。
 (8)判断线路全相运行的电流元件,应有较好的躲线路充电暂态电流的能力,正常时防止触点抖动。
 (9)选用距离选相元件时,应设有在重合闸过程中独立工作的回路(当采用线路电压互感器时,不考虑选相元件独立工作)。
   选用相电流差突变量选相元件时,应准备实现单相重合闸时非故障相再故障的瞬时后加速回路。
 (10)当使用单相重合闸而选相元件拒动时,应尽快切除三相。
 (11)重合闸装置的一次重合功能由电容充放电回路构成。
 (12)当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,接线应确保不发生下列情况:
  1)多次重合闸。
  2)规定不允许三相重合闸方式的三相重合闸。
 (13)应有独立的三相跳闸元件与分相跳闸元件互为三相跳闸的备用;由保护起动(按故障开始最短时间20~25ms计)到经重合闸装置发出选相跳闸脉冲的时间不大于10ms。
 (14)接地判别元件在2倍动作起动值时小于15ms。
 (15)根据运行要求,可以整定两个不同的重合闸时间,并可用压板操作。
 (16)装置应设有检定同步及检定电压的三相重合闸控制元件及回路,也可以切换成不经过任何控制的回路。
 (17)有适应断路器性能的允许重合闸、闭锁重合闸等的有关回路,并有监视信号,其中某些部分可装设在操作继电器箱内。
 (18)输出配合相间距离保护、零序电流方向保护及高频保护所需要的触点。
 (19)分别输出重合闸前单相与三相跳闸,及重合闸后跳闸的联切触点。
 (20)考虑经接相电流判别及出口跳闸继电器触点串联的断路器失灵保护起动回路,三相永久跳闸回路也应有适当的回路去启动失灵保护。
 (21)断路器跳、合闸线圈的保持回路,配合断路器操作回路设计并提出要求。
 (22)考虑运行值班人员操作压板停用保护时的方便和可靠。
 (23)按停用断路器时试验重合闸装置的原则,考虑接线回路的具体设计。
 (24)规定整套装置的电流回路及电压回路功耗。
26.在进行综合重合闸整组试验时应注意什么问题?
答:综合重合闸的回路接线复杂。试验时除应按装置的技术说明及有关元件的检验规程
进行外,须特别强调进行整组试验。此项试验不能用短路回路中某些触点、某些回路的方法
进行模拟试验,而应由电压、电流互感器人口端子处,通人相应的电流、电压,模拟各种可
能发生的故障,并与接到重合闸有关的保护一起进行试验。最后还要由保护、重合闸及断路
器按相联动进行整组试验。



27.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
答:各种闭锁重合闸的措施是:
(])停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
(2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
(4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸
(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。

28.“四统一”操作箱一般由哪些继电器组成?
答:操作继电器箱由下列继电器组成。
(1)监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器
(2)防止断路器跳跃继电器。
(3)手动合闸继电器。
(4)压力监察或闭锁继电器。
(5)手动跳闸继电器及保护王相跳闸继电器。
(6)一次重合闸脉冲回路。
(7)辅助中间继电器。
(8)跳闸信号继电器及备用信号继电器。

回复
zgdydq
2006年12月07日 13:59:04
4楼
29.在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?
答:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流
的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行
时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出
运行时,重合闸时间投“长延时”。

30.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路
器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、
拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助
触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。


31.电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?手动和自动切换方式各有什么优缺点?
答:在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。电压互感器的二次反充电,可能会造成严重的人身和设备事故。为此,切换回路应采用先断开后接通的接线。在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开。电压回路切换采用手动方式和自动方式,各有其优缺点。手动切换,切换开关装在户内,运行条件好,切换回路的可靠性较高。但手动切换增加了运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换,造成事故。为提高手动切换的可靠性,应制定专用的运行规程,对操作程序作出明确规定,由运行人员执行。自动切换可以减轻运行人员的操作工作量,也不容易发生误切换和忘记切换的事故。但隔离开关的辅助触点,因运行环境差,可靠性不高,经常出现故障,影响了切换回路的可靠性。为了提高自动切换的可靠性,应选用质量好的隔离开关辅助触点,并加强经常性的维护。
32.“四统一”设计的分相操作箱,除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成哪些功能?
答:其输出触点还应完成以下功能。
(1)用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号
(2)用于发出控制回路断线信号。
(3)用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。
(4)用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。
(5)用于发出断路器位置的远动信号。
(6)由断路器位置继电器控制高频闭锁停信。
(7)由断路器位置继电器控制高频相差三跳停信。
(8)用于发出事故音响信号。
(9)手动合闸时加速相间距离保护。
(10)手动合闸时加速零序电流方向保护。
(11)手动合闸时控制高频闭锁保护。
(12)手动合闸及低气(液)压异常时接通三跳回路;
(13)启动断路器失灵保护;
(14)用于发出断路器位置信号;
(15)备用继电器及其输出触点,等等。

33.跳闸位置继电器与合闸位置继电器有什么作用?
答:它们的作用如下:
1)可以表示断路器的跳、合闸位置如果是分相操作的,还可以表示分相的跳、合闸信号。
2)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行壮态。
3)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸回路。
4)在三相跳闸时去高频保护停信。
5)在单相重合闸方式时,闭锁三相重合闸。
6)发出控制回路断线信号和事故音响信号。

http://www.dydq.com.cn
回复
zgdydq
2006年12月07日 14:04:28
5楼
帖子发错地方,麻烦管理员移到合适的版块! 感激不尽```
回复
yanglei168
2006年12月07日 14:42:17
6楼
别处见过
回复
zgdydq
2006年12月07日 15:00:25
7楼
楼上,就问你在哪见过? 再说一次,如果大家都见过此贴``留着作用不大.建议删除。..