小第看一防雷接地设计说明,说采用自然接地的方式,引下线采用柱内不少于两根主钢筋与底板钢筋焊接相连,基础钢筋处采用扁钢焊接引出至散水外。弄不明白既然采用自然接地,为什么还要用扁钢焊接基础钢筋引出至散水外?是考虑和土壤接触的问题吗?盼赐教,谢谢!
小第看一防雷接地设计说明,说采用自然接地的方式,引下线采用柱内不少于两根主钢筋与底板钢筋焊接相连,基础钢筋处采用扁钢焊接引出至散水外。弄不明白既然采用自然接地,为什么还要用扁钢焊接基础钢筋引出至散水外?是考虑和土壤接触的问题吗?盼赐教,谢谢!
2楼
目的是当自然接地电阻不满足要求,增加人工接地极连接用。
回复
3楼
但是此时还未进行接地电阻的测试啊
回复
4楼
这是接地电阻不足时。方便补打接地极
回复
5楼
哦, 懂了,多谢各位仁兄赐教,万分感谢!
回复
6楼
为接地电阻达不到设计要求,做补充接地用的
回复
7楼
4楼,6楼的讲得很对,就是为做人工接地极预留的连接点,予至于今后的接地电阻不够破土开挖做人工接地极时不会破坏已经做好的散水
回复
8楼
对于施工的经验很少
回复
9楼
谢谢学到了
回复
10楼
为接地电阻达不到设计要求,做补充接地用
但是这点要求仅在民规中有要求,在防雷设计规范中未做要求。
回复
11楼
目的是当自然接地电阻不满足要求,增加人工接地极连接用。
回复