1.什么是继电保护装置?答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。 2.继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:继电保护的基本任务:(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。

1.什么是继电保护装置?
答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。
2.继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本任务:
(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。
(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。
3.简述继电保护的基本原理和构成方式。
答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。
4.电力系统对继电保护的基本要求是什么?
答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。
(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。
(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。
(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。
选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。
(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。
5.如何保证继电保护的可靠性?
答:继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这购套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。
6.为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求?
答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则,满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护镇定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。
7.在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性?
答:遇到如下情况时允许适当牺牲继电保护部分选择性:
(1)接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。
(2)对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数.缩短动作时间。
(3)双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。
(4)在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。
8.为保证灵敏度,接地故障保护最末一段定值应如何整定?
答:接地故障保护最末一段(例如零序电流保护IV段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω, 500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A。由线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障。
对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流暂定值一般也不应大于300A(一次值),此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障。
9.系统最长振荡周期一般按多少考虑?
答:除了预定解列点外,不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸。如果没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期一般按1.5s考虑。
免费打赏
zgdydq
2006年12月07日 13:13:47
2楼
10.简述220kV及以上电网继电保护整定计算的基本原则和规定。
答:(1)对于220kV及以上电压电网的线路继电保护一般都采用近后备原则。当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装置动作切除故障,而当断路器拒绝动作时,启动断路器失灵保护,断开与故障元件相连的所有其他连接电源的断路器。
(2)对瞬时动作的保护或保护的瞬时段,其整定值应保证在被保护元件外部故障时,可靠不动作,但单元或线路变压器组(包括一条线路带两台终端变压器)的情况除外。
(3)上、下级继电保护的整定,一般应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求。即在下一级元件故障时,故障元件的继电保护必须在灵敏度和动作时间上均能同时与上一级元件的继电保护取得配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。
(4)继电保护整定汁算应按正常运行方式为依据。所谓正常运行方式是指常见的运行方式和被保护设备相邻的一回线或一个元件检修的正常检修运行方式。对特殊运行方式,可以按专用的运行规程或者依据当时实际情况临时处理。
(5)变压器中性点接地运行方式的安排,应尽量保持变电所零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因,使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,根据当时实际情况临时处理。
(6)故障类型的选择以单一设备的常见故障为依据,一般以简单故障讲行保护装置的整定计算。
(7)灵敏度校正常运行方式下的不利故障类型进行校验,保护在对侧断路器跳闸前和跳闸后均能满足规定的灵敏度要求。对于纵联保护,在被保护线路末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度(灵敏度应大于2)。
11.变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?
答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。
(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。
(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。
(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。
(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。
(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。
12.简述220kV线路保护的配置原则。
答:对220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。
13.简述330—500kV线路保护的配置原则。
答:对寸330-500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动它保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。
14.什么是“远后备”?什么是“近后备”?
答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时.由各电源侧的相邻元件保护装谈动作将故障切开;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,位之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。
15.线路纵联保护及特点是什么?
答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。
(1)方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:
1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
2)必须采用双频制收发信机。
(2)相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两嗟缌飨辔幌喾词北;ざ魈ⅰF涮氐闶牵?br>1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装设比较简单;
2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;
3)不受电压回路断线的影响,
4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;
5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。
(3)高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装设作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
1)能足够段敏和快速地反应各种对称与不对称故障;
2)仍保持后备保护的功能;
3)电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
16.纵联保护在电网中的重要作用是什么?
答:由个纵联保护在电网中可实现全线速动,出此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
17.纵联保护的通道可分为几种类型?
答:可分为以下几种类型:
(1)电力线载波纵联保护(简称高频保护)。
(2)微波纵联保护(简称微波保护)。
(3)光纤纵联保护(简称光纤保护)。
(4)导引线纵联保护(简称导引线保护)。
18.纵联保护的信号有哪几种?
答:纵联保护的信号有以下三种:
(1)闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之。无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。
(2)允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
(3)跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
回复
zgdydq
2006年12月07日 13:14:17
3楼
19.相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件?
答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个启动元件。高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。
20.相差高频保护有何优缺点?
答:相差高频保护有如下优点:
(1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单。
(2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保护能继续运行。
(3)保护的工作情况与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关。
(4)不受电压二次回路断线的影响。
缺点如下:
(1)重负荷线路,负荷电流改变了线路两端电流的相位,对内部故障保护动作不利。
(2)当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,灵敏度变坏,甚至可能拒动。
(3)对通道要求较高,占用频带较宽。在运行中,线路两端保护需联调。
(4)线路分布电容严重影响线路两端电流的相位,限制了其使用线路长度。
21.简述方向比较式高频保护的基本工作原理。
答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为。
22.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值

23.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。

24.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?
答:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。
25.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?
答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。

26.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸?
答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。
(1)手动跳闸。
(2)断路器失灵保护动作跳闸。
(3)远方跳闸。
(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。
(5)重合闸停用时跳闸;
(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。
(?)重合于永久性故障又跳闸。
(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
(9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。

27.“四统一”综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么?
答:综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求为。
 (1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式。
  1)单相重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸。
  2)三相重合闸方式:当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。
  3)综合重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线 路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。
  4)停用重合闸方式:当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。
 (2)启动重合闸有两个回路:
  1)断路器位置不对应起动回路。
  2)保护跳闸起动回路。 ;
 (3)保护经重合闸装置跳闸,可分别接人下列回路。
  1)在重合闸过程中可以继续运行的保护跳闸回路。
  2)在重合闸过程中被闭锁,只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入全相运行后再投人工作的保护跳闸回路。
  3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的回路。
  4)保护动作后直接切除三相不重合的跳闸回路(可设在操作继电器箱中)。
 (4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一。
  1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点
  2)相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。
 (5)带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速。 根据用户   需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件。并可作
 (6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于 0.3s。合闸脉冲时间要稳定,应小于断路器合闸时间。
 (7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相。
 (8)判断线路全相运行的电流元件,应有较好的躲线路充电暂态电流的能力,正常时防止触点抖动。
 (9)选用距离选相元件时,应设有在重合闸过程中独立工作的回路(当采用线路电压互感器时,不考虑选相元件独立工作)。
   选用相电流差突变量选相元件时,应准备实现单相重合闸时非故障相再故障的瞬时后加速回路。
 (10)当使用单相重合闸而选相元件拒动时,应尽快切除三相。
 (11)重合闸装置的一次重合功能由电容充放电回路构成。
 (12)当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,接线应确保不发生下列情况:
  1)多次重合闸。
  2)规定不允许三相重合闸方式的三相重合闸。
 (13)应有独立的三相跳闸元件与分相跳闸元件互为三相跳闸的备用;由保护起动(按故障开始最短时间20~25ms计)到经重合闸装置发出选相跳闸脉冲的时间不大于10ms。
 (14)接地判别元件在2倍动作起动值时小于15ms。
 (15)根据运行要求,可以整定两个不同的重合闸时间,并可用压板操作。
 (16)装置应设有检定同步及检定电压的三相重合闸控制元件及回路,也可以切换成不经过任何控制的回路。
 (17)有适应断路器性能的允许重合闸、闭锁重合闸等的有关回路,并有监视信号,其中某些部分可装设在操作继电器箱内。
 (18)输出配合相间距离保护、零序电流方向保护及高频保护所需要的触点。
 (19)分别输出重合闸前单相与三相跳闸,及重合闸后跳闸的联切触点。
 (20)考虑经接相电流判别及出口跳闸继电器触点串联的断路器失灵保护起动回路,三相永久跳闸回路也应有适当的回路去启动失灵保护。
 (21)断路器跳、合闸线圈的保持回路,配合断路器操作回路设计并提出要求。
 (22)考虑运行值班人员操作压板停用保护时的方便和可靠。
 (23)按停用断路器时试验重合闸装置的原则,考虑接线回路的具体设计。
 (24)规定整套装置的电流回路及电压回路功耗。
回复
zgdydq
2006年12月07日 13:14:43
4楼
28.在进行综合重合闸整组试验时应注意什么问题?
答:综合重合闸的回路接线复杂。试验时除应按装置的技术说明及有关元件的检验规程
进行外,须特别强调进行整组试验。此项试验不能用短路回路中某些触点、某些回路的方法
进行模拟试验,而应由电压、电流互感器人口端子处,通人相应的电流、电压,模拟各种可
能发生的故障,并与接到重合闸有关的保护一起进行试验。最后还要由保护、重合闸及断路
器按相联动进行整组试验。


29.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
答:各种闭锁重合闸的措施是:
(])停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
(2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
(4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸
(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。

30.“四统一”操作箱一般由哪些继电器组成?
答:操作继电器箱由下列继电器组成。
(1)监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器
(2)防止断路器跳跃继电器。
(3)手动合闸继电器。
(4)压力监察或闭锁继电器。
(5)手动跳闸继电器及保护王相跳闸继电器。
(6)一次重合闸脉冲回路。
(7)辅助中间继电器。
(8)跳闸信号继电器及备用信号继电器。

31.在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?
答:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流 的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行 时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出 运行时,重合闸时间投“长延时”。

32.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路 器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、 拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助 触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。


33.电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?手动和自动切换方式各有什么优缺点?
答:在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。电压互感器的二次反充电,可能会造成严重的人身和设备事故。为此,切换回路应采用先断开后接通的接线。在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开。电压回路切换采用手动方式和自动方式,各有其优缺点。手动切换,切换开关装在户内,运行条件好,切换回路的可靠性较高。但手动切换增加了运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换,造成事故。为提高手动切换的可靠性,应制定专用的运行规程,对操作程序作出明确规定,由运行人员执行。自动切换可以减轻运行人员的操作工作量,也不容易发生误切换和忘记切换的事故。但隔离开关的辅助触点,因运行环境差,可靠性不高,经常出现故障,影响了切换回路的可靠性。为了提高自动切换的可靠性,应选用质量好的隔离开关辅助触点,并加强经常性的维护。
回复
zgdydq
2006年12月07日 13:15:11
5楼
34.“四统一”设计的分相操作箱,除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成哪些功能?
答:其输出触点还应完成以下功能。
(1)用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号
(2)用于发出控制回路断线信号。
(3)用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。
(4)用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。
(5)用于发出断路器位置的远动信号。
(6)由断路器位置继电器控制高频闭锁停信。
(7)由断路器位置继电器控制高频相差三跳停信。
(8)用于发出事故音响信号。
(9)手动合闸时加速相间距离保护。
(10)手动合闸时加速零序电流方向保护。
(11)手动合闸时控制高频闭锁保护。
(12)手动合闸及低气(液)压异常时接通三跳回路;
(13)启动断路器失灵保护;
(14)用于发出断路器位置信号;
(15)备用继电器及其输出触点,等等。

35.跳闸位置继电器与合闸位置继电器有什么作用?
答:它们的作用如下:
1)可以表示断路器的跳、合闸位置如果是分相操作的,还可以表示分相的跳、合闸信号。
2)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行壮态。
3)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸回路。
4)在三相跳闸时去高频保护停信。
5)在单相重合闸方式时,闭锁三相重合闸。
6)发出控制回路断线信号和事故音响信号。继保及二次问答题
1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?
答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。

2. 直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少?
答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。

3. 用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?
答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。

4. 安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。

5. 导体焊接中应留意哪些问题?
答:(1)应使用30W及以下的电烙铁(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚(3)焊接时间不能过长。

6.什么叫重合闸前加速?
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同?
答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。

8. 安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?
答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。

9. 向电流保护为什么要采用按相起动?
答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。

10.继电保护装置定期检验可分为哪三种?
答:1)全部检验;
2)部分检验;
3)用装置进行断路器跳合闸试验;
回复
zgdydq
2006年12月07日 13:15:35
6楼
11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护?
答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。

12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?
答:1)装置改造后的检验;
2)检修或更换一次设备后的检验;
3)运行中发现异常情况后的检验;
4)事故后检验;

13.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?
答:(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作.
(2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10%。

14.兆欧表使用前怎样检查?
答:兆欧表使用时要放置平稳,同时要检查偏转情况,先使“L”,“E”端钮开路,用手摇动发电机使转速达到额定转速,观察指针是否指“∞”,然后再将“L”,“E”端钮短接,观察指针是否指“0”,否则兆欧表应调整。

15.新投入二次设备绝缘要求为多少MΩ?
答:室内20MΩ,
室外10MΩ

16.按继电保护的要求,一般对电流互感器作哪几项试验?
答:(1)绝缘检查
(2)测试互感器各线圈的极性
(3)变流比试验
(4)伏安特性试验
(5)二次负荷测定,检查电流互感器二次回路的接地点与接地状况。

17.继电保护装置的检验一般可分为哪三种?
答:1)新安装装置的验收检验;
2)运行中装置的定期检验;
3)运行中装置的补充检验;

18.直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这此回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

19.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答:⑴严禁将电流互感器二次侧开路;
⑵短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕.
⑶严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
⑷工作必须认真、谨慎,不得将回路永久接地点断开。
⑸工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。



20.继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些?
答:1)不履行工作票手续即行工作;
2)不认真履行现场继电保护工作安全措票;
3)监护人不到位或失去监护;
4)现场标示牌不全,走错屏位(间隔);

21.在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些?
答:(1)停电
(2)验电
(3)装设接地线
(4)悬挂标示牌和装设遮栏.

22.用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表摇动的快慢对测量结果有无影响?转速一般应为多少?
答:有影响。转速一般应为120/分钟。

23.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:⑴工作票制度
⑵工作许可制度
⑶工作监护制度
⑷工作间断、转移和终结制度。

24.新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?
答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操动机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等。同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,开关操动机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。

25.使用万用表时应注意什么?
答:(1)接线正确
(2)测量档位正确
(3)使用前需进行指针调零
(4)电阻的测量不允许带电进行,换档后应重新调零
(5)不得带电进行量程切换。

26.10KV及以下、35KV、110KV和220KV设备不停电时的安全距离分别是多少?
答:10KV为0.70m 35KV为1.00m 110KV为1.50m 220KV为 3.00m 。

27.电压互感器的二次回路为什么必须接地?
答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地。

28.现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理?
答:现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流接地)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。

29.当电流互感器不满足10%误差时,可采取哪些措施?
答:(1)增大二次电缆截面
(2)将同名相两组电流互感器二次绕组串联
(3)改用饱和倍数较高的电流互感器

30.仪表的维护应注意哪些事项?
答:为使测量仪表保持良好的工作状态,除使用中应正确操作外,还需做好以下几项工作:(1)应根据规定,定期进行调整校验
(2)搬运装卸时特别小心,轻拿轻放
(3)要经常保持清洁,每次用完后要用软棉纱擦干净,并检查外形有无异常现象
(4)仪表的指针需经常作零位调整,使指针保持在起始位置上
(5)不用时应放在干燥的柜内,不能放在太冷、太热或潮湿污秽的地方
(6)存放仪表的地方,不应有强磁场或腐蚀性气体
(7)发生故障时,不可随意拆卸或随便加油,应送维修单位或请有经验的人进行修理
(8)仪表指针不灵活时,不可硬敲表面,而应进行检修。
回复
zgdydq
2006年12月07日 13:15:55
7楼
31.利用电容器放电原理构成的重合闸装置为什么只能重合一次?
答:这种重合闸装置是利用电容器的瞬间放电和长时充电来保证一次重合的,即放一次电后需经15~25s 充电才能再次发出合闸脉冲,当重合到永久性故障上时保护再次动作使断器跳闸后,由于电容器充电时间不足,不会进行第二次重合。

32.什么是电气测量仪表的误差?什么是基本误差?
答:电气测量仪表的误差是指指示值与被测量实际值之间的差异。
基本误差是指仪表在规定的条件下(如电表放置的位置正确,没有外界电场和磁场的干扰,周围温度在规定值范围内,频率是50HZ,波形是正弦波等),由于制造工艺限制,本身所具有的误差。

33.什么是自动重合闸?电力系统为什么要采用自动重合闸?
答:自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将瞬动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

34.DH型和DCH型重合闸继电器,验收检验项目有哪些?
答:(1)一般性检验(时间、中间元件机械部分检查,测绝缘等)
(2)时间元件动作电压和返回电压检验
(3)电容器充、放电检验
(4)中间元件动作电压和自保持电流检验
(5)重合闸动作时间测量
(6)重合闸装置整组检验。

35.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?
答:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击
(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路器要两次切断电弧。

36.继电保护“三误”事故指的是什么?
答:继电保护“三误”事故指的是“误碰,误接线,误整定”。

38.对电流电压继电器应进行哪些检验?
答:(1)动作标度在最大、最小、中间三个位置时的动作与返回值
(2)整定点的动作与返回值
(3)对电流继电器,通以 1.05倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。
(4)对低电压及低电流继电器,应分别加入最高运行电压或通入最大负荷电流并检验,其应无抖动现象.
(5)对反时限的感应型继电器,应录取最小标度值及整定值时的电流一时间特性曲线。定期检验只核对整定值下的特性曲线。

39.现场进行试验时,接线前应注意什么?
答:在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式;
配备适当的熔断器,特别要防止总电源熔断器越级熔断;试验用刀闸必须带罩,禁止从运行设备室直接取得试验电源。
在试验接线工作完毕后,必须经第二人检查,方可通电。

40.线路的一次重合闸装置,用短路保护触点的方法进行传动试验时,为什么短接的时间不宜过长或过短?
答:用短接保护触点的方法做传动试验时短接时间不得过长,也不能过短,因为短接时间过长,往往会使断路器发生跳跃,甚至烧坏合闸线圈,若短接时间过短,在断路器辅助接点断开前,保护先返回,会烧坏出口继电器的触点,所以短接保护触点断的时间,应以断路器断开为限。

42.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?
答:⑴严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,戴手套。必要时工作前停用有关保护装置。
⑵二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。

43.掉牌未复归信号的作用是什么?它是怎样复归的?
答:在中央信号盘上的“掉牌未复归”灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作和复归保护的过程中不致发生遗漏而设置的。全站的所有信号继电器动作后均使其发亮,故只有全部信号继电器的掉牌复位后才能熄灭。

45.DH型重合闸继电器运行中指示灯不亮可能是什么原因?
答:(1)控制回路熔断器熔断,或重合闸电源控制开关触点接触不良
(2)指示灯泡损坏或指示串联电阻断线
(3)指示灯回路中ZJ常闭触点接触不良
(4)对于监视重合闸继电器内部元件完整性的指示灯不亮,除上述原因外,还可能是放电电阻断线或ZJ线圈断线。

46.使用标准电流互感器时应注意什么?
答:⑴互感器二次绕组的负载功率不应超过其额定容量。
⑵电流互感器二次绕组不得开路。
⑶使用电流不得超过其额定电流。

48.试指出下列文字符号所代表的小母线名称:KDM、XM、+FM、SYM、3YBM。
答:KDM——控制回路断线小母线
XM——信号电源小母线
+FM——信号电源辅助小母线
SYM——事故音响小母线
3YBM——延时预报信号小母线

49.在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?
答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。

50.下列信号哪些发延时预告信号、哪些发瞬时预告信号?:①过负荷②电压互感器二次回路断线③小电流接地系统绝缘监视④直流回路断线⑤变压器温度高⑥断路器液压机械压力过高或过低⑦距离保护总闭锁动作
答:(1)、(2)、(3)发延时预告信号,(4)、(5)、(6)、(7)发瞬时预告信号。
回复
zgdydq
2006年12月07日 13:16:21
8楼
51.什么叫备用电源自动投入装置?
答:为保证重要用户供电的可靠性,当工作电源因故失去电压后,自动将备用电源投入供电,这种装置叫备用电源自动投入装置,简称备自投装置。

52.什么是跨步电压触电?
答:所谓跨步电压触电,是指进入接地电流的散流场时的触电。由于散流场内地面上的电位分布不均匀,人的两脚间电位不同,这两个不同电位的电位差就是跨步电压。在跨步电压的作用下,电流便会通过人体,造成对人体的危害。

53.清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?
答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰
54.什么是主保护、后备保护、辅助保护?
答:主保护是指能满足系统稳定和安全要求,以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
后备保护是指当主保护或断路器拒动时,起后备作用的保护。后备保护又分为近后备和远后备两种:(1)近后备保护是当主保护拒动时,由本线路或设备的另一套保护来切除故障以实现的后备保护(2)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由前一级线路或设备的保护来切除故障以实现的后备保护.
辅助保护是为弥补主保护和后备保护性能的不足,或当主保护及后备保护退出运行时而 增设的简单保护。

55.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?
答:零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。

56.何为继电保护“四统一”原则?
答:“四统一”原则为:统一技术标准。统一原理接线。统一符号。统一端子排布置.。

57.怎样测量一路的二次整体绝缘?
答:测量项目有电流回路对地、电压回路对地、直流回路对地、信号回路对地、正极对跳闸回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。

58.对继电保护装置有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。

59.二次回路通电时,应做好哪些工作?
答:二次回路通电或做耐压试验,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确实无人工作后,方可加压。电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应将一次熔断器取下或断开刀开关。

60.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?
答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采集系统能正常工作。
61.电磁型保护的交流电流回路有几种接线方式?
答:有三种基本接线方式,即:
(1)三相三继电器式完全星形接线
(2)两相两继电器式不完全星形接线
(3)两相一继电器式两相电流差接线。

62.什么是系统的最大、最小运行方式?
答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。
最大运行方式是指系统投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗最小,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
最小的运行方式是指系统投入运行的电源容量最小,系统的等值阻抗最大,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

63.一般哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸?
答:母线差动保护、变压器差动保护、自动按频率减负荷装置、联切装置 等动作跳闸后应闭锁相应的重合闸装置。

64.微机保护硬件系统通常包括哪几部分?
答:(1)数据采集单元,即模拟量输入系统
(2)数据处理单元,即微机主系统
(3)数字量输入 /输出接口,即开关输入输出系统
(4)通信接口。

65.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?
答:过电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备,在外部短路时,电流以继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸,考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。

66.什么叫重合闸后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重新进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
67.什么叫重合闸前加速?
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

68.方向电流保护为什么要采用按相起动,它是怎么接线的?
答:按相起动是为了防止在非故障相电流保护误动作,它的接线是将电流继电器的接点与方向元件的接点串联后再并联然后去起动时间元件。

69.电力电容器为什么要装设失压保护?
答:失压保护的作用是在电源电压消失时,能自动使电容器退出工作,以防止空载变压器带电容器重合闸时,损坏电容器和变压器。

70.简述微机继电保护装置检验中应注意的问题?
答:为防止损坏芯片应注意如下问题:
(1)微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地,接地电阻符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器:(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪表外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。
(2)检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。
(3)用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。
(4)只有断开直流电流后才允许插、拔插件。
(5)拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片后应经第二人检验无误后,方可通电检验或使用。
(6)测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光藕及电源件除外)。


回复
zgdydq
2006年12月07日 13:16:49
9楼
71.控制回路断线可能原因?
答:(1)分合闸线圈断线。
(2)断路器辅助触点接触不良;
(3)回路接线端子松动或断线;
(4)断路器在合闸状态因液夺降低导致跳闸闭锁;
(5)反映液压降低的继电器损坏;
(6)跳闸或合闸位置继电器线圈损坏;

72.为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
答:瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障,如铁芯过热烧伤,油面降低等,但差动保护对此反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但相电流上却并不大,因此差动保护没有反应。但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

73.简述微机继电保护装置现场检验内容。
答:应做以下内容:
(1)测量绝缘;
(2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电源缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继
电保护装置应能正常工作);
(3)检验固化的程序是否正确;
(4)检验数据采集系统的精度和平衡度;
(5)检验开关量输入和输出回路;
(6)检验定值单;
(7)整组检验;
(8)用一次电流及工作电压检验。
(4)提高电流互感器变比。

74. 在拆动二次线时,应采取哪些措施?
答:拆动二次线时,必须做好记录;恢复时,应在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头拴牌。拆动或敷设二次电缆时,还应在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉处拴牌。

75.说出五种标示牌名称。
答:1)禁止合闸,有人工作
2) 止合闸,线路有人工作
3) 此工作
4) 止步高压危险
5) 从此上下
6)攀登,有人工作
76.我国电力系统中中性点接地方式有几种?
答:我国电力系统中性点接地方式有三种:①中性点直接接地方式;②中性点经消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。

77.什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?
答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
⑴欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以欠补偿的方式运行。
⑵过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以过补偿的方式运行。
⑶全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感性ωL等于线路容抗1/3ωCo,电网以全补偿的方式运行。

78.微机继电保护装置对运行环境有什么要求?
答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止
灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5-30℃范围内,若超过此范围应装设空调。

79.微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的?
答:新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行
1次全部检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2-4天);每1-2年进行1次部分检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为1-2天)。

80.继电保护装置的检验一般可分为哪几种?
答:继电保护装置的检验分为三种:
⑴新安装装置的验收检验。
⑵运行中装置的定期检验(简称定期检验)。定期检验又分为三种:全部检验;
部分检验;
用装置进行断路器跳合闸试验。
⑶运行中装置的补充检验(简称补充检验)。补充检验又分为四种:
装置改造后的检验;
检修或更换一次设备后的检验;
运行中发现异常情况后的检验;
事故后检验。


81.对继电保护及电网安全自动装置试验所用仪表有什么规定?
答:试验工作应注意选用合适的仪表,整定试验所用仪表的精确
度应为0.5级,测量继电器内部回路所用的仪表应保证不致破坏该回路参数值。如并接于电压回路上的,应用高内阻仪表;若测量电压小于1V,应用电子毫伏表或数字型电表;串接于电流回路中的,应用低内阻仪表;测定绝缘电阻,一般情况下用1000V兆欧表进行。
82.检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表?
答:检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V摇表。

83.对中间继电器应进行哪些检验?
答:对中间继电器应进行下列检验:
⑴测定线圈的电阻。
⑵动作电压(电流)及返回电压(电流)试验,定期检验时,可用80%额定电压的整阻试验代替。
⑶有两线圈以上的继电器应检验各线圈间极性标示的正确性,并测定两线圈间的绝缘电阻(不包括外部接线)。
⑷保持电压(电流)值检验,其值应与具体回路接线要求符合。电流保持线圈在实际回路中的可能最大压降,应小于回路额定电压的5%。
⑸动作(返回)时间测定。只是保护回路设计上对其动作(返回)时间有要求的继电器及出口中间继电器和防止跳跃继电器才进行此项试验。
用于超高压电网的保护,直接作用于断路器跳闸的中间继电器,其动作时间应小于10ms.
防止跳跃继电器的动作电流应与断路器跳闸线圈的动作电流相适应。在相同的实际断路器
跳闸电流下,继电器的动作时间应小于跳闸回路器辅助触点的转换(跳闸时断开)时间。
定期检验时,出口中间及防止跳跃继电器的动作时间检验与装置的整组试验一起进行。
⑹检查、观察触点在实际负荷状态下的工作状况。
⑺干簧继电器(触点直接接于110、220V直流电压回路)、密封型中间继电器应以1000V摇表测量触点(继电器未动作时的常开触点及动作后的常闭触点)间的绝缘电阻。

85.为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?
答:一般指示仪表的刻度盘上都标有准确等级,黑点表示只有从该点到满刻度的测量范围是符合该表的准确等级的。黑点的位置一般以该表最大刻度的20%来标注,遇有测量值在黑点以下时应更换仪表或互感器,使指针指示在最大刻度值的20%~100%之间。

86.对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
⑴各直流继电器的检验。
⑵充电时间的检验。
⑶只进行一次重合的可靠性检验。
⑷停用生命闸回路的可靠性检验。

87.用一次电流及工作电压进行检验的目的是什么?
答:对新安装或设备回路经较大变动的装置,在投入运行以前,必须用一次电流和工作电压加以检验,目的是:
⑴对接入电流、电压的相互相位、极性有严格要求的装置(如带方向的电流保护、距离保护等),判定其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确。
⑵判定电流差动保护(母线、发电机、变压器的差动保护、线路纵差保护及横差保护等)接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变比是否正确。
⑶判定利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)的相序是否正确,滤过器的调整是否合适。
⑷判定每组电流互感器的接线是否正确,回路连线是否牢靠。定期检验时,如果设备回路没有变动(未更换一次设备电缆、辅助变流器等),只需用简单的方法判明曾被拆动的二次回路接线确实恢复正常(如对差动保护测量其差电流,用电压表测量继电器电压端子上的电压等)即可。

88.电流互感器二次绕组的接线有那几种方式?
答:根据继电保护和自动装置的不同要求,电流互感器二次绕组通常有以下几种接线方式:
⑴完全(三相)星形接线;
⑵不完全(两相)星形接线;
⑶三角形接线;
⑷三相并接以获得零序电流接线;
⑸两相差接线;
⑹一相用两只电流互感器串联的接线;
⑺一相用两只电流互感器并联的接线。

99.电容式重合闸为什么只能重合一次?
答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的。如果断路器是由于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合断路器作第二次跳闸,此时跳闸位置继电器重新启动,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长期闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再启动,整组复归后电容器还需15~25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸脉冲。

100.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
答:各种闭锁重合闸的措施是:
⑴停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
⑵手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
⑶不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
⑷在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综合
重合闸三跳时,闭锁重合闸。
⑸断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
回复
zgdydq
2006年12月07日 13:18:12
10楼
101.微机保护装置有几种工作状态?并对其做简要说明。
答:有三种工作状态。
⑴调试状态:运行方式开头置于“调试”位置,按RST健,此状态为调试状态。此状态主要用于传动出口回路、检验键盘和拨轮开关等,此时数据采集系统不工作。
⑵运行状态:运行方式开关置于“运行”位置,此状态为运行状态,即保护投运时的状态。在此状态下,数据采集系统正常工作。
⑶不对应状态:运行方式开关由“运行”位置打到“调试”装置,不按RST键,此状态为不对应状态。在此状态下,数据采集系统能正常工作,但不能跳闸。

102.何谓复合电压过电流保护?
答:复合电压过电流保护是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。
该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:
⑴在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高的灵敏度。
⑵在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。
⑶由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

103.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?
答:连接保护装置的二次回路有以下几种回答:
⑴从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
⑵从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
⑶从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
⑷继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。

105.怎样测量一路的二次线整体绝缘?应注意哪些问题?
答:测量项目有电流回路对地、电压回路对地、直流回路对地、信号回路对地、正极对跳闸回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。
测量时应注意的是:⑴断开本路交直流电源;⑵断开与其他回路的连线;⑶拆除电路的接地点;⑷测量完毕应恢复原状。

http://www.dydq.com.cn