电井的照明灯具有要求么,可以吸顶么,为什么有很多装壁灯?
电井的照明灯具有要求么,可以吸顶么,为什么有很多装壁灯?
12楼
同意,做过一个电梯井道照明就是这样布的.
回复
13楼
这个规定是电梯井道照明的要求
回复
14楼
对阿,说得是电井内的照明,那我还是采用壁灯吧
回复
15楼
我对电梯和电气井的做法是:
1、电梯井道内的照明为壁灯(36V),灯具之间的距离小于7米,两端0.5米。
2、电梯井道内的插座每2~3层布置一只防水插座。
3、电梯机房布置2只普通插座,考虑机房的排风问题,一般我预留一只三相动力插座(排风扇用)
4、电梯机房的照明和矫箱照明都是单相交流电。
5、电气井道看情况了,我一般都是吸顶灯,单相交流电,普通照明类。
6、弱电井道在布置弱电设备(楼层交换机等)一侧预留弱电电源插座。
说的不对希望指正啊,我也刚做设计才几个月,很多待学习的,呵呵
回复
16楼
实在不好意思,我说的单相交流电其实是想说:三相交流电380/220V的一相,刚毕业请包涵!
回复
17楼
电井应该弄个壁灯合适
本来就已经有采光区了
如果做吊灯ms不太美观
回复
18楼
电梯井道维修照明应该是36V的, 配电竖井照明220V, 吸顶灯还是壁装灯看是否便于维修来考虑吧
回复
19楼
电井也有有顶板,和没有顶板的,最好用壁灯。220V的
回复
20楼
非常严重地同意15楼.
和我的做法一样.
没见审图的说出什么问题.
回复
21楼
:lol 学习了,谢谢楼主!