专业厂房照明灯具布置设计
ultrala88
ultrala88 Lv.2
2006年04月07日 16:15:46
来自于照明工程
只看楼主

案例:辽宁营口某汽保厂 铆焊车间:长68米×宽16米=1088平米;棚顶高度10米①用欧彩蓝DUL-400共计10盏:平均照度200Lux;均匀度80%年使用电费: 400W×10套×4小时/天×280天×1.2元/度=5376元②若用同类其它400W灯具20盏:平均照度150Lux;均匀度80%年消耗电费:400W×20盏×4小时/天×280天×1.2元/度=10752元③原用200W水银灯灯具45盏:平均照度20Lux;均匀度80%

案例:辽宁营口某汽保厂 铆焊车间:长68米×宽16米=1088平米;棚顶高度10米

①用欧彩蓝DUL-400共计10盏:平均照度200Lux;均匀度80%
年使用电费: 400W×10套×4小时/天×280天×1.2元/度=5376元

②若用同类其它400W灯具20盏:平均照度150Lux;均匀度80%
年消耗电费:400W×20盏×4小时/天×280天×1.2元/度=10752元

③原用200W水银灯灯具45盏:平均照度20Lux;均匀度80%
年消耗电费:200W×45盏×4小时/天×280天×1.2元/度=12096元

1144398003383.jpg

免费打赏
fasfaco
2006年04月07日 21:02:12
2楼
改造后效果明显。不错!!!!!1
回复
fdlight
2006年04月08日 09:53:00
3楼
均匀度80%……这个数据很有趣~
回复
zh_yingyu
2006年04月08日 13:03:24
4楼
现在哪还有用水银灯的?

你怎么不说说欧彩蓝灯具的价格?
回复
zyzylz
2006年04月09日 12:17:24
5楼
好景好灯,大开眼界!均匀度80%不就是0.8嘛,够大的
回复
ultrala88
2006年04月14日 15:59:53
6楼
均匀度80%,是0.3.各位老大,本人是小地方来的.用词不是很专业见谅
回复
mmcx
2009年05月11日 15:55:01
7楼

0.3的话不是不符合规范吗?GB50034-2004 13页,
回复
zcliang_007
2009年05月24日 17:36:08
8楼
没见过也用过这款灯具。。。
回复
twtykpm2002
2009年05月25日 16:13:14
9楼
好景好灯,大开眼界!均匀度80%不就是0.8嘛,够大的
回复
twtykpm2002
2009年05月25日 16:16:08
10楼
改造后效果明显。不错!!!!!1
回复
n_nhe163
2009年06月01日 16:00:09
11楼
:Q 但是照度满足要求么 ?
回复