53楼
一眼看上去不象真的,怎么没有竖向钢筋啊?
回复
54楼
一眼看上去不象真的,怎么没有竖向钢筋啊?砼直接倒进去不振捣也都不会出现这样的质量问题.
回复
55楼
我们每一个施工人员都必须对工程质量负责.这样的柱子还真没有见过.
这不是工人的问题,也不是砼的问题,而是我们的责任心的问题.
拆了模钢筋也不至于成那个样子,拆模时间没控制好?
回复
56楼
呵呵~~也不知道施工单位的实验室下的什么样的配合比?!
楼上的还有人怀疑这是处理过的照片,其实比这还烂的都有!
要是告诉你了,你都睡不安稳.
回复
57楼
这种质量的柱子一定是要敲掉的
如果只是修修补补,以后的质量会更差。
回复
58楼
我是一名教师,正好给学生做反面的案例阿,大家的分析都比较好,避免发生这种不应该发生的情况
回复
59楼
这样的的砼成品,是谁都不想看到的,本来技术含量就不高,还先预埋什么拉接筋呢?
真的是"惨不忍睹".
炸掉重来,还有什么话要说呢?
回复
60楼
这是清水砼的一个最典型的反面教材.
回复
61楼
很可怕!这也叫砼吗?
根本没管配合比,用的石子太多,水泥太少,过多的石子堵在钢筋中,水泥都进不去。
这种情况不是漏振,振捣也没用--根本就没水泥!
回复
62楼
当然谁也不想浇出来的砼是这个样子的,可能当时也有其它的原因吧.也不能去怪谁.
回复