43楼
我们这全是用预拌混凝土,如果还是出现次类问题的话就两种原因:混凝土工严重失职,漏振;另外一种就是模板加固太差,一振就胀模造成混凝土工不敢振。
回复
44楼
砂含泥量大、水泥用量少,没有搭设施工平台,导致施工工人不能振捣!
其次钢筋存在大量的锈没有做除锈处理。
要求施工单位拆除重新按规范浇筑
回复
45楼
就是没有振捣,支模太高,振动棒下不来。
回复
46楼
水灰比控制不好,随意加水
没有灰浆再振也是白搭
砸拉吧
回复
47楼
太吓人了,我从来没有见过。豆腐渣工程,施工监理有不可推卸的责任,施工企业肯定是一包再包,否则也不会这样腐败的。这样的工程业主肯定要求全线通报并处罚款。
回复
48楼
这种东西都可以做的出来啊?!!
真是佩服,很明显的用少了水泥,而且还在浇筑的时候没有充分振捣....
赶快拆了重新再做一个吧....
回复
49楼
好象根本没有振捣
回复
50楼
还是打掉重做吧,胆子特太大了
回复
51楼
全部返工
回复
52楼
恐怖,这样的施工队黑心也,工人没振捣省工
回复