对于一般的电机保护电器,什么情况下选用一般的断路器,什么情况下选用电机组合电器,什么情况下选用电机组合电器+接触器+热继电器?
对于一般的电机保护电器,什么情况下选用一般的断路器,什么情况下选用电机组合电器,什么情况下选用电机组合电器+接触器+热继电器?
2楼
先别说业主的承受能力.
说说一般的比较科学的做法
回复
3楼
我认为要看电机功率了,功率大,启动电流大,就要用电机组合电器+接触器+热继电器,功率小的,就可以直接启动
回复
4楼
功率的大小,以多少为界呢?
回复
5楼
我对用电机组合电器 还不够放心;一般选用断路器+接触器+热继电器
回复
6楼
35KW以下直接起动;以上就可以断路器+接触器+热继电器
回复
7楼
真的假的 35 KW 不是15KW吗? 什么时候改的?
回复
8楼
应于使用环境有关,在不考虑资金的情况下或要求较高,应尽量选电机组合电器+接触器+热继电器,条件不允许时选用电机组合电器或一般的断路器。
回复
9楼
以7.5KW为界
回复