机外余压与噪声的关系
xuan2
xuan2 Lv.7
2006年12月07日 08:53:02
来自于中央空调
只看楼主

请教:机外余压与噪声的关系,不知之间的关系,是否有计算公式。

请教:机外余压与噪声的关系,不知之间的关系,是否有计算公式。
免费打赏
tanghuaping
2006年12月13日 11:21:01
12楼
以下是引用fzcefc在2006-12-12 14:11:11.0发表的内容:

通过变化电机或皮带轮转速达到变化机外余压的需求,则此种前提下必然存在机外余压愈高风机噪声愈大的结果;

有什么根据?电机或皮带轮转速的变化是通过改变电机的输入功率来达到的,改变转速怎么可能是为了达到机外余压的需求呢,改变转速是为了调节风机的输出风量的。所以前提都不存在结果就更不用谈了!!
回复
fzcefc
2006年12月14日 09:54:05
13楼
请看此图
回复
fzcefc
2006年12月14日 10:10:43
14楼
此图为型号280的某厂家风机性能图
楼上仔细研究即可明白
如:4000m3/h时全压为300Pa,输入轴功率约为0.6KW,对应转速1950rpm,噪声:79dB(A)
此时若须提高全压至500Pa,输入轴功率为0.85KW,对应转速2200rpm,噪声:83dB(A)
您说:若原设计配置1.1KW的电机,客户需求的全压比原设计高,是不是要增大电机或提高皮带轮转速???

当然,您说的“改变转速是为了调节风机的输出风量”也没错,只是前提条件(全压不变或变化不大)不同罢了
本人只是提出这种路径会导致什么结果而已。
这下不会说“改变转速怎么可能是为了达到机外余压的需求呢”了吧???
回复
disapear820
2006年12月14日 10:45:40
15楼


我也同意这种说法。看风机曲线图就知道,机外余压越大,就会使噪音越大
回复
tanghuaping
2006年12月14日 16:38:25
16楼
以下是引用fzcefc在2006-12-14 10:10:43.0发表的内容:

本人只是提出这种路径会导致什么结果而已。

这种观点我可以认同,但是我仍然相信风机噪音很大原因是由风机转速决定的,
相信你也不会反对吧!!哈哈!!
回复
fey321
2007年10月16日 10:02:56
17楼
这种观点我可以认同,但是我仍然相信风机噪音很大原因是由风机转速决定的,
相信你也不会反对吧!!哈哈!!

回复

相关推荐

APP内打开